Добрый день!
Согласно приказу Минтруда №903н понятно, что "Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации."
Но в нашей компании нет сотрудников из числа электротехнического персонала, есть только уборщики которые работают в разных городах и объектах (с которыми постоянная текучка), менеджеры, которые контролируют данные объекты и офисные сотрудники (там же и СОТ)
Насколько корректным будет назначить на каждом объекте менеджера - ответственным за присвоение 1 группы по элбез и обучить их на 3 группу по элбез (или 4?) ?
Ответы (3)
"Ответственным за присвоение" может быть кто угодно, хоть дворник))))))). А имеют право присвоить 1 группу как у Вас и написано - "Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III (или СОТ с 4 -й группой). А если что не так - то дворник будет виноват - не уследил)))))
будет ваааапче некорректно. Неправильно. И не нужно.
Во-первых, Вы устанете тащить менеджера даже на 3 группу ибо это:
- Предварительное обучение 72 часа по эл. безопасности.
- Сдача экзамена на 2 группу в Ростехнадзоре.
- Ждать 2 месяца для присвоения 3 группы.
- Сдача экзамена на 3 группу в Ростехнадзоре.
Во-вторых, одного человека будет мало (больничный, отпуск, увольнение), нужен второй на подхвате.
В-третьих - куча дополнительной ненужной документации в связи с наличием в организации электротехнического персонала...
Оно Вам надо?
п.с. Если уж так прям сильно надо - закиньте СОТа в Ростехнадзор, пусть сдаст на 4 группу и занимается присвоением 1 группы всем подряд.