← Все вопросы/Гигиена труда
Гигиена труда#проведение производственного контроля

Количество точек для производственного контроля?

Анастасия
Опубликовано 11 месяцев назад

Подскажите, пожалуйста, как определить количество точек для производственного контроля для офисных работников? У всех 2 класс условий труда, и соответственно не нужно же на каждом рабочем месте ежегодно мерить освещенность, микроклимат и шум.

Может этот вопрос регламентируется каким-нибудь документом?

Ответы (2)

Майя Глебова
11 месяцев назад· #2

⮑ Анастасия , здравствуйте.

Может вам и не нужно проводить, если соответствуют нормативам по проведенной СОУТ. Замеры световой среды производят на всех рабочих местах.

Посмотрите

1) "МР 2.2.0244-21. 2.2. Гигиена труда. Методические рекомендации ..."

II. РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА УСЛОВИЯМИ ТРУДА

2.3.2.3. Порядок организации производственного контроля и проведения замеров для различных факторов и видов работ определяется следующим образом:

  1. Физические факторы. Контроль проводится только в отношении факторов, которые не соответствуют гигиеническим нормативам, а также после реконструкции, модернизации производства, технического перевооружения и капитального ремонта, проведения мероприятий по улучшению условий труда.

    Шум - ранее не реже 1 раза в год (п. 3.3 ГОСТ 12.1.003), рекомендуется устанавливать по согласованию с организациями, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор, и указывать в регламенте безопасного ведения работ (п. 6.2 ГОСТ 12.1.003).

    Световая среда - 1 раз в год, а также при наличии жалоб на освещение (п. 4.1 МУК 4.3.2812-10 "Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест").

2) СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» п. 2.7

tralalajke
11 месяцев назад· #3

Количество точек вы определяете самостоятельно, исходя из программы. НО - зачем вы его проводите? По СП 2.2.3670-20 п.2.7. "...если указанные факторы идентифицированы на рабочих местах в ходе проведения специальной оценки условий труда и/или ранее проведённого производственного лабораторного контроля, а их фактические уровни не соответствуют установленным гигиеническим нормативам." т.е. если у вас у всех класс "2", то можете не проводить.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.