← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#комиссия

Можно ли понизить группу по ЭБ с 5 на 4 при повторной проверке знаний в РТН?

ТА
Опубликовано 11 месяцев назад

Добрый день, коллеги. Вопрос такой, у председателя комиссии есть действующая 5 группа по ЭБ до и выше 1000В, но в нашей организации такая группа не нужна (мы не обслуживаем электроустановки, у нас нет электромонтажников, из оборудования только электроинструмент, лебедки, сварочные аппараты). При следующей проверке знаний можно подать заявку на 4 группу до 1000В (этой группы ему достаточно). Если да, то нужно переделать удостоверение, а предыдущее взять с собой в РТН?

Ответы (3)

ОТ
11 месяцев назад· #2

⮑ Татьяна Можно понизить. Когда будите подавать заявку, укажите 4ю гр. Если конечно сотрудник с Вами согласен. Может он не хочет терять V гр. Удостоверение сейчас не выдается. Протокол по запросу.

May Day
May DayЭксперт
11 месяцев назад· #3

⮑ Татьяна официально - нельзя. Официально можно подтвердить или повысить. Группа по ЭБ - это просто подтверждение знаний работника, а не лычки на погонах. Он отупел на 20% ? Но разные РТН - это совершенно разная придурь в голове. Кому-то плевать вообще. Кто то задаст вопросы.

В любом случае вас за это бить лопатой не будут и не оштрафуют. Поэтому, как указал прихожанин выше - просто подайте заявку, а там разбирайтесь

Sergey
SergeyЭксперт
11 месяцев назад· #4

⮑ Татьяна проверке знаний можно подать заявку на 4 группу до 1000В

Здравствуйте, подайте, по крайней мере у нас из РТН перезванивают и указывают на ошибки в заявлении, если таковые имеются, в целом IV или V группа разницы нет для работы, главное, чтобы она соответствовала используемым электроустановкам.