← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#комиссия

Комиссия по электробезопасности - все члены должны иметь группу?

ЛИ
Опубликовано 11 месяцев назад

Помогите в очередной раз неопытному товарищу, пожалуйста!

В комиссии по присвоению группы по электробезопасности должно быть 5 человек согласно п.51 Приказа Минэнерго N796. При этом согласно п.58 в состав группы должно включаться не менее 3 работников, имеющих группу по электробезопасности.

Получается, что по приказу N796 если на предприятии есть 3 человека с 4 группой по ЭБ, полученной в РТН, то можно создать комиссию? А два работника в ней будут без групп? Это допустимо?

Этим двоим без группы можно присвоить 2 группу в той же комиссии при участии 3 работников с 4 группой?

Спасибо заранее за ответы.

Ответы (2)

May Day
May DayЭксперт
11 месяцев назад· #2

⮑ Линна Получается, что по приказу N796 если на предприятии есть 3 человека с 4 группой по ЭБ, полученной в РТН, то можно создать комиссию? А два работника в ней будут без групп? Это допустимо?

Этим двоим без группы можно присвоить 2 группу в той же комиссии при участии 3 работников с 4 группой?

Здравствуйте. Два работника без групп не прокатят, потому что всей комиссии нужно быть административно-техническим персоналом. Комиссия из 3х с РТН может остальным двум пришить тоже группы. До IV включительно

Оптимальный вариант приказа, при котором никто не докопается:

Председатель комиссии - IV РТН

Член комиссии - IV РТН

Член комиссии - IV РТН

Зам председателя комиссии - IV местная

Член комиссии - IV местная

В протоколе всегда только

Председатель комиссии - IV РТН

Член комиссии - IV РТН

Член комиссии - IV РТН

Если кто то из членов комиссии с протоколом РТН собирается в отпуск, то проверку знаний заранее проводить

Это чтоб "дохера умный" заказчик тоже не докапывался. Потому что от "дохера умных" заказчиков, которые хотелки на ходу выдумывают проблем больше в 10 раз чем от РТН.

Но официально правила не запрещают сделать протокол где комиссия будет в перемешку из местных протоколов и РТН протоколов

ВА
11 месяцев назад· #3

⮑ May Day Но официально правила не запрещают сделать протокол где комиссия будет в перемешку из местных протоколов и РТН протоколов

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, о каком протоколе идет речь? Я новичок в этой теме, прошу не кидаться помидорами)) У нас просто журнал и удостоверение (для местных), протокол и удостоверение (у тех, кто проходил в РТН).

Спасибо!

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.