← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#проверка знаний по электробезопасности

Какая периодичность подтверждения группы по электробезопастности ?

OV
Опубликовано 27 окт. 2025 г.

Доброе утро, коллеги!

Не могу добиться внятного ответа от зам.гл инженера (ответственного за электрохозяйство) какая периодичность подтверждения имеющейся группы по электробезопасности для в РТН (своей комиссии нет, не набирается кол-во членов комиссии) административно-технического и оперативно-ремонтного персонала (электротехнологического) персонала. То ли 1 раз в 3 года, то ли 1 раз в 5 лет. Будьте подскажите. Спасибо заранее.

Ответы (5)

DSPЭксперт
27 окт. 2025 г.· #2

⮑ ovr не надо оно Вам ))) Пусть у ответственного за электрохозяйство об этом голова болит, это чисто его направление и обязанности. Вы же СОТ, зачем это Вам?

ПРП приказ №796

  1. Очередная проверка знаний работников должна проводиться:

    в отношении диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала, работников из числа административно-технического персонала, непосредственно организующих работы в электроустановках и имеющих право ведения оперативных переговоров и производства переключений в электроустановках, имеющих право контролировать переключения в электроустановках (для объектов по производству электрической энергии,функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - также в отношении работников из числа административно-технического персонала, непосредственно организующих работу тепломеханического оборудования энергоустановок и имеющих право ведения оперативных переговоров и производства переключений в данном оборудовании, имеющих право контролировать переключения в тепломеханическом оборудовании), ответственных за электрохозяйство потребителей электрической энергии и их заместителей, а также работников рабочих профессий в соответствии с перечнем, утвержденным организацией (ее филиалом, представительством), - не реже одного раза в 12 месяцев;

    в отношении иных работников - не реже одного раза в три года.

    Допуск персонала, указанного в абзаце втором настоящего пункта, к самостоятельной работе без прохождения очередной проверки знаний запрещается.
OlkaЭксперт
27 окт. 2025 г.· #3

Правила работы с персоналом п.45.

Если по просту, то все, кто только организовывает работу в ЭУ - 1раз в 3 года.

Все, кто работают непосредственно в ЭУ, включая АТП с правами оперативного персонала - 1 раз в год.

27 окт. 2025 г.· #4

811 от 12.08.2022:

" 43. В отношении персонала потребителя должна проводиться первичная и периодическая (очередная и внеочередная) проверка знаний.

...

Очередная проверка знаний должна проводиться в следующие сроки:

для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров, - не реже одного раза в 12 месяцев;

для административно-технического персонала, не относящегося к предыдущей группе, а также для специалистов по охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок, - не реже одного раза в 3 года..."

May DayЭксперт
27 окт. 2025 г.· #5

⮑ ovr какая периодичность подтверждения имеющейся группы по электробезопасности для в РТН (своей комиссии нет, не набирается кол-во членов комиссии) административно-технического и оперативно-ремонтного

К словам славных прихожан сверху добавляю:

Оперативно-ремонтный персонал и административно-технический с правами оперативно-ремонтного не может не подходить к ЭУ, соответственно для вас остаётся только не реже раза в 12 месяцев и более никак


А возможно ли такое, что работнику всучили права оперативно-ремонтного, но к ЭУ он всё равно не подходит? Ведь иметь права и ими пользоваться этож разные вещи?

Тоже нет. Перед тем как торжественно стать оперативным\оперативно-ремонтным персоналом (или иметь эти права) работник проходит противопожарные противоаварийные тренировки и дублирование. Где он выполняет работы в ЭУ под наблюдением руководителя дублирования. Тренируется в оперативных отключениях \ переключениях в аварийных ситуациях. Соответственно не может не выполнять в ЭУ наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания. И во время перечисленного выше он уже залез в ЭУ своими руками.

ТА
11 месяцев назад· #6

Добрый день! Подскажите пожалуйста, а если организация является только потребителем электроэнергии, то я могу у ВСЕХ членов комиссии в РТН провести проверку знаний как АТП без права организации оперативно-ремонтных работ?

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.