← Все вопросы/Электробезопасность
РешеноЭлектробезопасность#1 группа по электробезопасности

Каким профессиям не достаточно I группы по ЭБ в школе?

АЛ
Опубликовано 18 окт. 2025 г.

Подскажите какая группа электробезопасности должна быть у учителя физики, повара, кухонного работника, дворника?

Думаю не совсем правильно их относить в неэлектрический персонал. У кого был опыт электробезопасности в школе подскажите?

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (2)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
May Day
May DayЭксперт✓ Эксперт решения
20 окт. 2025 г.· #3

⮑ Алексей

Физик - I гр. В школах физик и школьники не работают в электроустановках под напряжением. Максимум тесты с измерениями. Тестеры и батарейки не убивают даже самого криворукого.

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Но теоретически у себя в коморке он может заряжать какие-то приборы, которыми пользуются школьники. Зарядки и адаптеры могут себе позволить бить током, поэтому I гр.

Повар - I гр., в крайнем случае II гр.

Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н

44.2.К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью должны допускаться работники, имеющие группу II по электробезопасности.

Что бы понять I или II - придётся ногами прийти на кухню и заглянуть за переносной электроинструмент и ручные электрические машины и найти там верхнюю маркировку из таблицы.

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Если такая маркировка там есть, то II. Потому что кухня скорее всего помещение повышенной опасности (ПУЭ 1.1.13)

Холодильник и фритюрница и печка - не переносной электроинструмент и не ручные электрические машины

Дворник - никакая или I гр. Обычно в должностных обязанностях дворника не прописано "греть себе чай электрочайником" и пользоваться электрооборудованием.

Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н

2.3. Группа I по электробезопасности присваивается неэлектротехническому персоналу (из числа персонала, не относящегося к электротехническому и электротехнологическому персоналу, выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током)

Проще говоря - если он выполняет трудовые функции любым барахлом, которое может ударить током, то I гр.

tretyakov-maks13
20 окт. 2025 г.· #2

⮑ Алексей Здравствуйте, если учитель физике проводит практические занятия, то ему нужна будет 3 группа по электробезопасности.

Кухонным и поварам присваивают 2, работаю с электроинструментом.

Если дворник убирает территорию вручную: подметаем метлой листву, лопатой сдвигает снег, то ему достаточно 1.