← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#2 группа по электробезопасности

Какой должен быть состав комиссии для проверки знаний ЭБ?

Lag Nout
Опубликовано 28 сент. 2025 г.

В НПА ПРИКАЗ

от 22 сентября 2020 г. N 796

написано мол п 51 пять человек а в другом пункте п 54 При проведении проверки знаний должно присутствовать не менее трех членов комиссии организации по проверке знаний, включая председателя (заместителя председателя)

Объясните пожалуйста по простому)

Ответы (3)

OT
28 сент. 2025 г.· #2

Пункт 51 говорит о том, что вся комиссия в целом должна состоять минимум из 5 человек. В эту комиссию обязательно входят:

председатель,его заместители и

другие члены комиссии из административно-технического персонала.

Пункт 54 определяет требования к процессу проверки знаний. Когда происходит сама проверка (экзамен или тестирование), то присутствовать должны минимум 3 человека из комиссии, среди которых обязательно должен быть:

председатель комиссии ИЛИ его заместитель

еще два члена комиссии

Проще говоря:

Для создания комиссии нужно набрать минимум 5 человек (это общее требование)

Но когда комиссия работает и принимает экзамены, достаточно присутствия 3 человек (включая председателя или его зама).

DSP
DSPЭксперт
29 сент. 2025 г.· #3

⮑ Lag Nout по простому: комиссия состоит из 5 человек. Для проверки знаний достаточно присутствия 3 членов (обязательно должен быть председатель или зам). Ну мало ли, кто-то в отпуске, заболел, уволился. Поэтому лучше делать председателя, двух замов и двух членов.

ИВ
1 окт. 2025 г.· #4

⮑ Lag Nout в правилах написано, что аттестацию в Ростехнадзоре должны пройти 5 человек, а при проверке знаний комиссия должна быть не менее 3 человек. Это объясняется просто 2 человека могут в это время отсутствовать - отпуск. болезнь и т.д.