Здравствуйте всем! На территории ТЭЦ имеется кабельный тоннель в котором мы должны будем смонтировать кабеленесущие конструкции и кабельные линии. Однако часть данного тоннеля затоплена, уровень воды в тоннеле составляет от 0,5 м и выше. Также существующие кабеленесущие конструкции в обрушившемся состоянии. Не смотря на это заказчик настаивает на начало смр в тоннеле.

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Ответы (4)

24 сент. 2025 г.· #2

⮑ fds210713 в составе ПОС должен быть разработан раздел водоотлива с определением способов и параметров. При его отсутствии или неработоспособности старт работ в подтопленных выработках противоречит Правилам ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений», ситуация с затопленным кабельным тоннелем и обрушенными конструкциями подпадает под прямые запреты:

п. 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5: рабочие места должны быть безопасными; запрещается находиться на рабочих местах, состояние которых представляет опасность, за исключением приведения их в безопасное состояние; опасные выработки должны быть ограждены и отмечены запрещающими знаками

п. 1.5.2: прямо указано, что подтопление подошвы (дна/нижней части) выработок запрещается.

п. 1.5.4: работы в опасных местах (обрушенные конструкции, затопление) допускаются только по наряду-допуску и только для устранения самой опасности.

п. 1.2.20: при строительстве в зонах возможного прорыва воды должны быть предусмотрены проектные меры по предупреждению и ликвидации затопления.

May DayЭксперт
24 сент. 2025 г.· #3

⮑ fds210713 Не смотря на это заказчик настаивает на начало смр в тоннеле.

Это какой то не серьёзный разговор. Ваш представитель осмотрел фронт работ. Кроме монтажа стоек и консолей внёс в смету откачку воды из тоннеля и просушку при невозможности обесточить кабели. Потом вы заключили договор. А сейчас это оказалось "это не безопасно". Или ваш представитель хер забил и тогда это просто ваша проблема теперь. А не заказчика.

Подскажите как заказчику донести что это не безопасно?

Никак. Либо расторгаете договор и сворачиваетесь, либо обеспечиваете сами себе безопасность

Предначертаваю, что вы будете делать (во всяком случае как это делают обычные люди): Вы откачаете воду насосом. Этот кабель руками не поднять и какой то там деревенской подпоркой не удержать. Вы притащите кучу кабельных домкратов, соберёте их и поднимете кабели на высоту консолей как по проекту.

И будете монтировать стойки (и консоли, если в проекте не съёмные) с висящими на домкратах кабелями (или переложите на временные металлические опоры, которые так же на уровне консолей, а потом вернёте домкраты опустите на консоли).

Человек рассчитывавший стоимость договора не мог это не учесть, потому что договор без этого будет стоить в 5 раз дешевле. А кабели на консоли будет нереально уложить, если они не съёмные.

Поэтому не поднимайте панику, тащите насос. Не обязательно лезть в воду, чтоб откачивать воду. Мы коммуникационные коллекторы за ночь откачивали, где воды выше головы, при том что силовых кабелей было в 50 раз больше. И никто не сдох. Из минусов только 10 камазов с мешками грязи пришлось вывозить

(кабельная консоль - горизонтальная палка, стойка - вертикальная палка)

25 сент. 2025 г.· #4

Ох, я иногда думаю, что у меня всё очень страшно, но глядя на ваши фото сердце замирает((((

Где взять столько сил и терпения?!

Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
25 сент. 2025 г.· #5

⮑ fds210713 выше специалисты всё сказали, я в этом вопросе дельных советов не дам, но воздух сотрясу)

Что вообще творится на наших предприятиях? Я материться уже научилась, скоро звёздочками скрывать перестану))

Вчера в своём блоге писала, тоже ТЭЦ:

Котельный цех ТЭЦ, инструктаж проводит мастер цеха:

-- "если услышите странные звуки - просто бегите оттуда, там всё плохо, оборудование в неудовлетворительном состоянии".

И да, если это имеет значение, то это ещё одно предприятие из числа тех, кто делится опытом по культуре безопасности на всероссийских форумах.

Сегодня продолжение, только что приехали работники и сказали, что отказываются там работать, потому что не безопасно.

Б*ь, нас уже з**ли с проверками протоколов, наличием очков и касок, когда ты просто стоишь в чистом поле и ремешком на этих касках чуть ли не в столовой. Скоро начнём их на шее по туже затягивать.

У самих всё-таки котёл взорвался вчера. Хоть пострадавших нет. А сегодня снова **ец потому что наряд на работы в те места выдали, только облако угольной пыли стоит. Как работать? В наряде ничего нет об этом. Мастер говорит: ну вот так у нас всё плохо, что мы сделаем? Предприятие высокой культуры безопасности, которое учит "тупых подрядчиков" как надо работать.

Чё т надоело это...