← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#3 группа по электробезопасности

Внеочередная или очередная проверка знаний в РТН при смене места работы?

ИР
Опубликовано 3 сент. 2025 г.

Добрый день.

Новый сотрудник должен подтвердить имеющуюся группу по электробезопасности. Подскажите, пожалуйста, для этого его необходимо отправить в РТН на очередную или внеочередную проверку знаний?

Ответы (4)

AN
4 сент. 2025 г.· #2

⮑ Ирина

Добрый день.

По п. 43 ПРП проводится первичная, но наша ТАК СЗУ РТН этого не принимает, а принимает с внеочередной...

Поэтому может быть первичная проверка знаний в Вашей организации с подтверждением 5 группы.

DSPЭксперт
4 сент. 2025 г.· #3

⮑ Ирина внеочередная. Ибо не по сроку.

4 сент. 2025 г.· #4

это будет внеочередная проверка знаний.

ДЕ
4 сент. 2025 г.· #5

Добрый день. Если у вас есть своя комиссия то необходимости направлять в РТН нет, можете у себя принять, даже если он будет являться членом комиссии ( (п. 52 первый и второй абзац, п.54 последний абзац Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ - далее ПРП). Если численность не позволяет, то тогда в РТН.

Ну и да, согласно п,43 ПТЭЭП - первичная (т.к. он поступает на работу)

Внеочередная была бы если был перерыв в работе по данной должности (рабочему месту) более 6 месяцев (последний абзац п.47 ПРП)

Ваш ответ