Работы в межпотолочном пространстве. Как проводить безопасно?

МА
Опубликовано 2 сент. 2025 г.

Чудесные техники-слаботочники сообщают, что дескать датчики у них за потолком, потолок гипрок, залезть туда можно только через лючок, разбирать потолок "кто его даст разбирать". И вот самый худой и ловкий лазает туда опираясь на направляющие и ремонтирует/ставит/снимает датчики.

Как быть? Он говорит, что конструкция пока выдерживает и уже 4 года "так делает"..... и даже каску одеть не может, потому что не пролезть в каске, не развернуться.

Я полагаю, что нужно стремянку и разбирать потолок в нужном месте, должны быть обеспечен доступ к датчикам.

Считается ли это ОЗП? как у вас решается подобная задача, ведь большинство офисов имеет такие потолки.

Ответы (2)

ЕленаЭксперт
2 сент. 2025 г.· #2

Ой мама моя дорогая))))Ну надо же до токового было додуматься...По ОТ ни чего не скажу

А со стороны ПБ вот что: Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и между двойными полами АУП и СПС не оборудуются (за исключением пунктов 1 - 3 настоящей таблицы (СП 486.1311500.2020)

За фальшпотолками датчики уже давно не ставятся) гляньте вышеуказанный документ, если под условия попадаете, пусть линию запотолочную отключат и больше туда не лазят, от греха подальше)))))

DSPЭксперт
2 сент. 2025 г.· #3

⮑ Марфа Вы правильно полагаете. Это и ОЗП, и высота. А такой потолок и вправду замороченно разбирать ))) Вот так и выкручиваются обычно - на авось.