Коллеги, приветствую! Вопрос такой: у членов комиссии по ЭБ и председателя в августе очередная проверка знаний в РТН. Они должны снова проходить обучение на ту группу которую подтверждают или достаточно предаттестационной подготовки? Просто обучение 72 часа. Неужели им столько надо обучаться? Подскажите, пожалуйста, как у вас? Спасибо!
Ответы (3)
я планирую осенью как придет срок проверки знаний провернуть следующую схему:
председателя комиссии проверят зам председателя и два члена комиссии
зама проверит председатель и два члена комиссии
и членов проверят зам и два других члена комиссии
мне кажется, что этого будет достаточно и не придется ехать в РТН
Добрый день.
А зачем им в РТН? У вас же создана комиссия по проверке знаний и присвоению (подтверждению) группы, проводите своими силам по формуле: Председатель + 2 члена комиссии у заместителя и одного члена, заместитель и 2 члена у председателя и члена комиссии, ну и еще у одного потом.
upd.
п. 106 ПРП
Дополнительное профессиональное образование работников, относящихся к категориям административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, должно проводиться с отрывом от выполнения основных должностных обязанностей (трудовых функций) не реже одного раза в пять лет в образовательных подразделениях (филиалах) самой организации, имеющей лицензию на осуществление такого вида деятельности (далее - лицензия), или в специализированных образовательных организациях, имеющих лицензию.
Продолжительность дополнительного профессионального образования должна определяться в соответствии с образовательной программой, разработанной образовательным подразделением (филиалом) организации или образовательной организацией.
При очередной проверке знаний по электробезопасности наш Ростехнадзор требует лишь заявление и копию предыдущего протокола проверки знаний, а на первичную проверку знаний заявление и обучение в УЦ.