Пунктом 1 приложения N 4 к приказу МЧС России N 1120 не предусмотрено обучение лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности по программам дополнительного профессионального образования, если на объектах защиты одновременно находятся менее 50 человек, а также если объекты защиты не отнесены к категориям повышенной. У нас несколько небольших магазинов, на наш взгляд, подходят под эти условия. Но как подтвердить численность менее 50 чел. в случае проверок? Есть предложение проводить мониторинг 1 раз в полгода, или в квартал. Для проведения инструктажей можно обучить одного из руководителей. Как думаете? Спасибо.
Ответы (5)
Я бы на квадратуру оперлась.
Верхний предел количества людей на объекте чаще всего обозначен в проектных документах. Если такой информации нет, показатель можно посчитать самостоятельно.Можно использовать расчёт площади: не менее 1 кв. м на одного человека, согласно пп. "г" п.22 ППР-1479.....Как говорится, к слову: Допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты, указывается в Инструкции о мерах пожарной безопасности......... Но последнее вряд ли будет веским аргументом.
А если в организации менее 50 человек, но 3 разных подразделения .то все равно главных спецов учить ДПО?
- установите счётчики посетителей**. Есть предложение проводить мониторинг 1 раз в полгода, или в квартал
- приобретите ручной счётчик посетителей и задокументируйте подсчёт.
Для проведения инструктажей можно обучить одного из руководителей - можно.