Допускается ли оборудование раздевалок и мест для приема пищи на мезонине?

SpecD
Опубликовано 22 июл. 2025 г.

Уважаемые коллеги, добрый день! Год назад собственник производственного помещения любезно разрешил установить мезонин, где мы организовали раздевалки и место для приема пищи. Вчера был проведен внутренний аудит и собственник просит убрать место для приема пищи, ссылаясь на запрет. Хотелось бы уточнить, насколько законны его требования? Ни каких запретов на этот счет я не встречал.

Ответы (2)

Майя Глебова
22 июл. 2025 г.· #2

⮑ SpecD , здравствуйте.

По СП-44.13330.2011 п. 5.52

5.52 Площадь комнаты приема пищи следует определять из расчета 1 м2 на каждого посетителя и не менее 1,65 м2

на инвалида, пользующегося креслом-коляской, но не менее 12 м2. Комната приема пищи должна быть оборудована умывальником, стационарным кипятильником, электрической плитой, холодильником. При численности работающих до 10 чел. в смену вместо комнаты приема пищи следует предусматривать в гардеробной дополнительное место площадью 6 м2 с установкой стола для приема пищи.

Может у вас численность работающих больше, чем 10 чел. в смену?

Владимир Беликов
22 июл. 2025 г.· #3

А он у вас ПБ не обучился? В Федеральном законе РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» указано, что категории помещений складского назначения должны быть указаны в ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ на объекты..... Да и изменять назначение помещения в нарушение проектной документации нежелательно.....Это если он официально организовал постройку мезонина.....