← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#проверка МЧС

размер эвакуационного выхода с общежития с размещением людей более 50 человек ?

ЕВ
Опубликовано 17 июл. 2025 г.

Добрый день. Подскажите пожалуйста, Какой должен быть размер эвакуационного выхода с общежития с размещением людей более 50 человек, если при этом общежитие двух этажное и с пятью выходами (4 эвакуационных и 1 центральный). На схемах есть четкое понимание эвакуации людей. то есть в общежитии проживает 100 человек, и они све распределены на эвакуацию по 20 человек, или это не имеет значения?

Ответы (3)

Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
18 июл. 2025 г.· #2

⮑ Евгений Здравствуйте! А проект есть?

Вам лучше изучить СП 1.13130.2020 Эвакуационные пути и выходы, потому что там не всё так однозначно "Если так, то столько..."

ОЛ
18 июл. 2025 г.· #3

⮑ Евгений они све распределены на эвакуацию по 20 человек, или это не имеет значения?

Не имеет значение. Второй, третий и т.д. эвак выходы делаются на случай задымления или появления огня на основном пути эвакуации. Соответственно все разворачиваются и идут в тот который свободен.

19 июл. 2025 г.· #4

1) Согласно, уже указанному многоуважаемой Юлей, Своду минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений (зданий), если через них могут эвакуироваться 50 человек и более, должна быть не менее 1,2 м.....Высота эвакуационных выходов в свету, как правило, должна быть не менее 1,9 м.....При наличии нескольких выходов из лестничной клетки, если требуемая ширина выхода 1,2 м и более, суммарная ширина выходов должна быть не менее требуемого значения, а ширина каждого из выходов — не менее 0,9 м.... 2) В СССР руководствовались требованиями СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», утверждённые постановлением Госстроя СССР от 30.12.1987 №313, согласно которому, ширина эвакуационного выхода из помещений и из коридора на лестничную клетку должна была устанавливаться в зависимости от числа эвакуируемых через этот выход, но не менее 0,8 м. ..... 3) В СТАРОЙ!!!! РЕДАКЦИИ Свода правил СП 1.13130.2020 было указано, что этот СП НЕ применяется к жилым зданиям высотой более 75 м; иным зданиям высотой более 50 м. В новой редакции эти условия убрали..Увы-с........ 4) Для исправления ситуации СПЕЦЫ ОТ МЧС предлагают следующие варианты:

а) Изменить размеры выхода.

б) Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре. Такие выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара (идея довольно спорная по различным причинам. Да и в общежитии не могут отсутствовать эвакуационные выходы, так как это противоречит требованиям Техрегламента о ПБ (Федерального закона РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ)

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.