Настилы лифтовых шахт при монолите, требования?

Опубликовано 10 июл. 2025 г.

Коллеги, прошу помощи, где найти конкретные пункты по настилам лифтовых шахт при монолите. ППР сделан криво, затребовать что либо поздно. Нужна информация, никак не могу найти

Ответы (2)

10 июл. 2025 г.· #2

Требования к настилам лифтовых шахт описаны в ГОСТ 22845–2018 «Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконалавочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ». Ещё есть ГОСТ 17538-2016 "Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий. Технические условия"... Можно ещё СП 435.1325800.2018 «Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и приёмки работ» нюхнуть.....

10 июл. 2025 г.· #3

⮑ iurcosta

Пункт 6.13 ГОСТ 22845-2018 "Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ":

В шахте должны быть установлены подмости - в случаях, предусмотренных ППР. Любые настилы должны иметь проемы от стены до края настила не более 300 мм. Леса и настилы оборудуются надежно скрепленными с ними лестницами или пандусами, обеспечивающими безопасные пути входа работников на леса и схода с них.