← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#пожарный щит

Каким пожарным щитом оснастить склад?

НБ
Опубликовано 10 июл. 2025 г.

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, верно ли я рассуждаю. Необходимо оборудовать склад пожарным щитом (категория помещения В2/П-IIа), на складе стоят стеллажи металлические, на стеллажах поддоны пластик/дерево, на поддонах продукция (пищевой продукт в дойпаках (соусы) и пластиковых бутылках (масло), поддоны обмотаны стрейч-пленкой.

В Приложении 6 ППР РФ щит подбирается в зависимости от класса пожара. При моих исходных класс пожара А (горение твердых веществ), верно? Если верно, то получается щит ЩП-А

В Приложении 7 смотрю состав и вижу емкости для воды. Это может быть бочка 200л? Должна быть металлическая? Какого цвета? Где прописаны требования к емкостям?

Ответы (3)

Olka
OlkaЭксперт
10 июл. 2025 г.· #2

Приказ МЧС России от 30.03.2020 N 225 (ред. от 25.12.2023) "Об утверждении свода правил СП 8.13130

9.2. Пожарный объем воды в резервуарах определяется исходя из расчетного расхода воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожара согласно требованиям раздела 5 настоящего свода правил из условия обеспечения:

Владимир Беликов
10 июл. 2025 г.· #3

ВСЁ ВЕРНО!!!!!! 1) Из приложения № 6 ППР-1479 следует, что тип пожарного щита, необходимого на объекте, зависит от площади защищаемого объекта, его категории по взрывопожарной и пожарной опасности (для производственных и складских объектов), а также возможного КЛАССА ПОЖАРА!!!!!!!!. Класс пожара — это характеристика объекта пожара в зависимости от вида горючего вещества или материала и сложности их тушения. В Российской Федерации определены следующие классы пожаров: Класс А — пожары ТВЕРДЫХ!!!!!!! горючих веществ и материалов; Класс B — пожары горючих жидкостей или плавящихся твёрдых веществ и материалов и т.д. 3) Классификация пожаров приводится в статье 8 Федерального закона № 123-ФЗ: ...1. Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на следующие основные классы: 1) пожары твердых!!!!!!! горючих веществ и материалов (А)... 3). У Вас ТВЕРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ, значит, в соответствии с приложением № 6 к Правилам противопожарного режима необходим один пожарный щит типа ЩП-А на каждые 200 кв. м. площади объекта....

Sergey
SergeyЭксперт
10 июл. 2025 г.· #4

⮑ Наталия Бутакова Здравствуйте, внутреннего пожарного водопровода нет у вас на складе?

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.