Тамбур-шлюзы для чистых помещений на путях эвакуации. Можно ли?

Ирина2054
Опубликовано 9 июл. 2025 г.

Коллеги, подскажите, допускается ли размещении тамбур-шлюзов для чистых помещений (фото ниже) на путях эвакуации? Нужно ли дублировать их обычными дверьми?

Пример того, как планируем поставить:

Голубые квадратики - места, куда планируем ставить тамбур-шлюзы

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Каких-то запретов не нашла, если тамбур-шлюз будет 0,8 м., то чем он, по сути, отличается от обычной двери...

Ответы (3)

Olka
OlkaЭксперт
9 июл. 2025 г.· #2

Я думаю, что можно

4.2. Эвакуационные и аварийные выходы

4.2.1. При проектировании эвакуационных путей и выходов допускается:

предусматривать на путях эвакуации размещение тамбур-шлюзов, тамбуров, если их использование необходимо по условиям технологии либо предусмотрено настоящим сводом правил, а при выходе непосредственно наружу из здания тамбуры (в том числе двойные), не считая их отдельными помещениями;

(в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203)

Светлана Подберезина
9 июл. 2025 г.· #3

⮑ Ирина2054

Пунктом 4.2.1 СП 1.13130.2020 определено, что при проектировании эвакуационных путей и выходов допускается предусматривать на путях эвакуации размещение тамбур-шлюзов, тамбуров, если их использование необходимо по условиям технологии

Согласно п.4.3.11 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" ширину тамбуров и тамбур-шлюзов, расположенных на путях эвакуации, следует принимать больше ширины дверных проемов не менее, чем на 0,5 м, а глубину - более ширины дверного полотна не менее чем на 0,5 м, но не менее 1,5 м

Владимир Беликов
9 июл. 2025 г.· #4

1). Тамбур-шлюзы (тамбуры) можно оборудовать на путях эвакуации в чистых помещениях, если их использование необходимо по условиям технологии или предусмотрено сводом правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»..... 2) Рекомендации по проектированию: а) Учитывать, что требования для зданий (частей зданий) конкретных классов функциональной пожарной опасности не могут снижать требования СП 1.13130.2020, за исключением специально оговорённых случаев.... б) В многофункциональных зданиях при наличии общих путей эвакуации для частей здания различной функциональной пожарной опасности геометрические параметры путей эвакуации (длина и ширина) должны быть подтверждены расчётом пожарного риска.... И НУЖНО УЧИТЫВАТЬ: Согласно Федеральному закону от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», тамбур-шлюз 1-го типа ограждается противопожарными перегородками 1-го типа, перекрытиями 3-го типа и заполнением проёмов 2-го типа......

Перегородки для тамбур-шлюза должны иметь предел огнестойкости не менее ЕI 45. Перекрытия для устройства тамбур-шлюза 1-го типа используют 3-го типа, имеющие предел огнестойкости не менее REI 45 и выполненные из конструкций класса пожарной опасности К0....... Заполнение проёмов в тамбур-шлюзе 1-го типа допускается дверями, воротами, окнами, люками, клапанами, имеющими предел огнестойкости не менее EI30 и огнестойкость двери не менее 30 минут........ Пределы огнестойкости и их условные обозначения для строительных конструкций устанавливаются в соответствии с ГОСТ 30247.1, ГОСТ Р 53307, ГОСТ Р 55896.