Какая группа по электробезопасности у водителя?

Опубликовано 5 июл. 2025 г.

При актуализации ИОТ для водителя легкового автомобиля воспользовался услугой АКТИОНА. А там в их версии обозначена для водителя вторая группа по ЭБ... А как у Вас в ИОТ для такого водителя? Какими НТД утверждены группы по ЭБ для водителей легкового и грузового автомобильного транспорта? Всем ТЕПЛА в холодное лето!

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (8)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
SergeyЭксперт✓ Эксперт решения
7 июл. 2025 г.· #4

⮑ Давид Здравствуйте.

В общем случае для водителей устанавливается группа по электробезопасности I.

Однако если водитель привлекается к работам, непосредственно связанным с обслуживанием электроустановок или работой с электроинструментом, то ему присваивается группа по электробезопасности, соответствующая его должностным обязанностям: II и выше.

5 июл. 2025 г.· #2

Если водитель занимается ремонтом авто (например, в части, касающейся электрики (те же высоковольтные провода в системе зажигания)), пользуется электроинструментом, то да, вторая группа может понадобиться.

У меня водители только рулят, ремонт осуществляется в СТО.

Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
7 июл. 2025 г.· #3

⮑ Давид Здравствуйте!

А как у Вас в ИОТ для такого водителя?

У меня все водители со 2 группой, кроме того, который руководителя возит.

Подробнее вот тут разбирали: Нужна ли водителю 2 группа по электробезопасности?

Всем ТЕПЛА в холодное лето!

А лето у нас в Сибири очень жаркое в этом году))

7 июл. 2025 г.· #5

⮑ Давид

Если есть своя комиссия, то можно присвоить 2 группу, если нету) то в ДИ и ИОТах прописать что ремонт ТС, только на СТО)

7 июл. 2025 г.· #6

⮑ Sergey водитель привлекается к работам, непосредственно связанным с обслуживанием электроустановок

Этого не должно быть. Обслуживание электроустановок и водить автомобиль - две совершенно разные профессии, к тому же обе "вредные". А совмещать две "вредные" профессии недопустимо!

8 июл. 2025 г.· #7

В п. 45.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок Приказа Минтруда N903н от 15.12.2020г. указано: "ВОДИТЕЛИ!!!!, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ, должны иметь группу не ниже II"....... Может отсюда берут про 2-ю группу, не обращая внимания на продолжение..... И информашка из Справочника СОТа, на 1-й странице:

pamyatki-po-elektrobezopasnosti.pdf
699kB
May DayЭксперт
9 июл. 2025 г.· #8

⮑ Боец А совмещать две "вредные" профессии недопустимо!

Нет никаких вредных профессий (и должностей), есть вредные виды работ. Совместить можно хоть 35 видов вредных работ. Если есть время, желание, обучение безопасным приёмам выполнения работ.

Простой пример, чтоб сомнения моментально развеялись: электромонтёр, который полез на ВЛЭП. И высота и ЭУ. При этом он по прежнему будет электромонтёром, а не промышленным альпинистом. Отрицать его существование не получится.

9 июл. 2025 г.· #9

вышкарю и автокрановому нужна 2 группа. просто водиле незачем вообще.