← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#противопожарная обработка

Период проверки качества огнезащиты?

КС
Опубликовано 2 июл. 2025 г.

Коллеги, добрый день!

В организации 3 года назад проводилась огнезащитная обработка.

В проекте на обработку указан срок службы покрытия в помещении (при сухом или нормальном режиме эксплуатации помещения) - 10 лет. Период проверки качества огнезащиты - 3 года. В приложениях только сертификат соответствия на состав.

Можем ли мы ссылаться на сроки, указанные в проекте, с условием того, что отсутствует паспорт и инструкция изготовителя с указанием сроков?

Можем ли мы выполнять проверку качества обработки своими силами?

Ответы (4)

Olka
OlkaЭксперт
2 июл. 2025 г.· #2

Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 (ред. от 16.11.2023) "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"

  1. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

Контроль состояния огнезащитного покрытия могут осуществлять:

Лаборатории и специалисты, имеющие соответствующую аттестацию.

Организации, имеющие лицензию на работы в области пожарной безопасности.

Представители государственных органов пожарного надзора при проверках.

Конкретного запрета проводить контроль работодателем самостоятельно в НПА не нашла, но вряд ли можно с соблюсти требования методики проведения испытаний без соответствующих компетенций, а итоговый протокол, подписанный не лицензированной организацией МЧС не воспримет.

ППР

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.

Анна
2 июл. 2025 г.· #3

⮑ Ксения Можем ли мы выполнять проверку качества обработки своими силами?

Вы умеете это делать?)))))

При проверке качества огнезащиты берется несколько образцов размером с пластиковую карточку, щепа и тп.

Проводятся испытания на предмет не возгорания. Естественно, на эти все действия нужна лицензия.

ОЛ
3 июл. 2025 г.· #4

⮑ Ксения Можем ли мы ссылаться на сроки, указанные в проекте, с условием того, что отсутствует паспорт и инструкция изготовителя с указанием сроков?

У каждого проекта есть исполнительная документация. По простому. Проект - это то, что рассчитали и к этому стремимся, то есть теория. А исполнительная документация - это то, что сделали по факту уже с конкретикой, то есть практика.

То что у вас в проекте 10 и 3 года - это минимальные требования, которые должна обеспечить огнезащитная обработка и должна учитываться подрядчиком при выборе состава. А состав может быть и покруче. Например с гарантированным сроком в 25 лет (при соблюдении технологии и в этом кстати подвох) и без периодических проверок, только осмотры. Все эти данные должны быть в документации на состав (сертификаты, паспорта) входящие в состав исполнительной документации.

При отсутствии исполнительной документации или отсутствии документов на огнезащитную обработку в исполнительной документации считается, что огнезащитная обработка не проводилась или проводилась фиктивно. Есть правда обходной маневр, это лабораторная проверка огнезащиты при сдаче работ подрядчиком. И этом протокол тоже должен быть в исполнительной документации. Если нет ничего, то по факту вам её не проводили.

⮑ Ксения

Можем ли мы выполнять проверку качества обработки своими силами?

Если можете аккредитоваться как лаборатория для данного вида работ, то да! В остальных случаях нет.

Владимир Беликов
3 июл. 2025 г.· #5

С 1 СЕНТЯБРЯ 2025г. !!!!!! изменятся требования к огнезащитной обработке. Постановлением Правительства от 03 февраля 2025г. №90 внесли изменения в Постановление Правительства от 16.09.2020 г. №1479 (ППР): Абзац четвертый пункта 13 изложить в следующей редакции: "Руководитель организации в соответствии с технической (проектной) документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ЕЖЕГОДНОЕ!!!! проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности."........Изменений практически никаких, снова игра слов. п.13 Правил устанавливает требования к содержанию огнезащитной обработки на объекте: 1) Конструкции, подвергнутые огнезащитной обработке, необходимо проверять 1 раз в год!!!!!! (или чаще если это требуется изготовителем огнезащитного материала)....2) Проверка проводится в соответствии "ГОСТ Р 59637-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте". Там подробно описано как это нужно делать.....3) По окончании проверки составляется Акт (протокол) проверки. При обнаружении недостатков в огнезащитной обработке их необходимо устранить (позвать Лицензиата МЧС).....4) В случае окончания срока действия огнезащитной обработки, требуется повторное проведение огнезащиты. Срок действия огнезащиты установлен технической документацией производителя огнезащитного материала (или проекта, разработанного организацией проводившей огнезащиту).......

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.