Доброго дня! С 1 марта 2025 года до 1 марта 2031 года будут действовать требования к размещению, хранению и использованию аптечек для оказания первой помощи работникам, утверждённые приказом Минтруда России от 09.08.2024 №398н, значит ли это, что нужно в связи с этим менять план эвакуации, т.е. внести места размещения аптечек?
Ответы (5)
Согласно п.11 приказа Минтруда 2024г. № 398н " Места для размещения и хранения аптечек могут быть указаны На Плане эвакуации людей при пожаре".... У Вас указаны? Если нет, то лучше указать....... А если дорисовать (на компе маленький знак сделать, вырезать и наклеить) красиво не получится, то можно и переделать.... Кстати: Обозначение Аптечек на Планах эвакуации прописаны в п.9.3.9.12 ГОСТ 34428-2018 "Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия"..... А ГОСТ 34428-2018 в области пожарной безопасности является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!!!!!, т.к. рассматривается как ГОСТ в части, соответствующей целям защиты жизни или здоровья граждан (ч. 1 ст. 46 Закона № 184-ФЗ). Несоблюдения положений данного стандарта может стать основанием для вынесения предписания (Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2022 № А72-5473/2022) или к ответственности по общей ст. 20.4 КоАП)...... Да и в первую очередь наличие Плана эвакуации и его содержание будет проверять (ГПНщик - МЧСник), и объяснения по поводу приказа МИНТРУДА, слова "МОГУТ", его вряд ли устроят....
Не путайте тёмное и тёплое, т.е. Приказ Минтруда не имеет отношения к Плану эвакуации, который разрабатывается и утверждается в соответствии с Приказом МЧС. Это разные органы и требования у них разнятся!
Всвязи с чем менять планы эвакуации, просто внесите обозначение (значок крест) в имеющиеся планы в места реального расположения аптечек. У нас планы эвакуации люминесцентные и чтобы их не переделывать с таким же эффектом купили наборы значков на ОЗОНЕ и ВАЙЛДБЕРЕСЕ, они на прозрачной основе и всё вклеили, где нужно.
менять не надо, отредактировать - да. Но дело в том, что приказ 398 не требует обязательного указания размещения аптечек на плане эвакуации
- Места для размещения и хранения аптечек должны быть обозначены соответствующими сигнальными цветами и знаками.
Места для размещения и хранения аптечек могут быть указаны на плане эвакуации людей при пожаре
У нас изначально на планах указаны аптечки, электрощиты и первичные средства пожаротушения
А у вас не обозначены места? Или просто аптечек раньше не было, а теперь создали места их хранения?
Если у вас и раньше были аптечки и места их хранения определены, то они должны быть на плане эвакуации. И приказы Минтруда здесь не причем. Минтруд не уполномочен вмешиваться в пожарную безопасность.
А вот по требованиям ПБ уже давным давно определено, что аптечки (если есть) должны быть на плане.
Сейчас у вас два варианта:
- Изготовить новые планы.
- Внести изменения в существующие путем приклеивания значков ( в продаже их полно под любой формат). При этом желательно (но не обязательно) распечатать новый план (хотя бы на А4) и утвердить новой датой, и подшить в папочку до проверки.