← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#документы

Как подтвердить группу по электробезопасности вновь принятым на работу?

ОЛ
Опубликовано 11 июн. 2025 г.

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Организация новая, комиссия по эл.безопасности сформирована на сегодня в полном составе (1 - 5гр, 2 -3гр, 1-2гр), потребители, электроустановки выше 1000В. Но, в прошлом остались непонятные моменты, можно ли их исправить?

1) В 24.02.2025. устроился на работу главный механик, в прежней организации у него была 5гр. до и выше 1000В в Ростехнадзоре. На момент его трудоустройства у нас была комиссия только с 3гр и 2гр до 1000В (начали со 2 гр. у всех). Мы ему ничего не подтверждаем в своей комиссии при приеме на работу? Он подтвердил только 06.06.2025г. в Ростехнадзоре. Мы его назначаем ОЭХ и включаем в комиссию только 06.06.2025г.?

2) В марте 2025г. устроились на работу 2 электромонтера, на прежнем месте работы у них была 4гр до и выше 1000В. Но у нас на момент устройства на работу не было члена комиссии с 4гр или с 5гр до 1000В. Как с ними быть? Какие группы им подтверждать? При приеме - 3гр до 1000В, далее - 06.06.2025г. 3гр. выше 1000В, далее - через 3 мес. 4гр выше 1000? Или 06.06.2025г. присвоить им 4гр до и выше 1000?

3) Если устраивается электромонтер, как узнать какая группа у него была на прежнем месте работы?

Ответы (1)

Роман Дмитриевич
11 июн. 2025 г.· #2

⮑ ОльгаОльга

1) При приеме в организацию: вы не имеете права подтверждать ему группу выше, чем у членов комиссии.

Юридически корректно: вы могли принять его с 3 группой до 1000В, либо вообще не подтверждать ничего, а допуск давать на основании удостоверения от предыдущей организации, если оно ещё было действующим и оформленным по требованиям.

С 06.06.2025, когда появилась комиссия с 5 гр., провести проверку знаний и присвоить (подтвердить) 5 гр., после чего:

включить в комиссию,

назначить ОЭХ.

2) На момент приёма:

Присвоить (подтвердить) 3 группу до 1000В, если была комиссия с 3 гр.

Или принять без подтверждения гр., но с временным допуском (если удостоверения действовали).

С 06.06.2025, при наличии комиссии:

Провести проверку знаний и сразу присвоить 4 группу до и выше 1000В — если стаж и документы это позволяют (а он уже был в прошлом).

Нет необходимости двигаться «через 3 месяца» — если группа была подтверждена ранее, и есть основания, вы вправе восстановить её сразу.

3) Варианты:

Удостоверение по электробезопасности с прежнего места работы. Там указана группа, дата, комиссия.

Протокол проверки знаний. Иногда прилагается отдельно.

Справка или характеристика с места работы. Особенно в госконторах.

Обратиться в прежнюю организацию (если есть контакт) с письменным запросом.

Если документов нет, группу электробезопасности необходимо присваивать "с нуля"