← Все вопросы/Электробезопасность
РешеноЭлектробезопасность#2 группа по электробезопасности

как получить 2 группу по электробезопасности?

Опубликовано 11 июн. 2025 г.

Правильно ли я понимаю, что можно присвоить 2 группу по ЭБ силами своей организации создав аттестационную комиссию? ( там про 5 человек, с подтвержденной группой и председатель не ниже 4(до 1000вт), не ниже 5 (свыше 1000вт)

ну допустим приказ я создам, а программу обучения не смогу. Может есть у кого программа обучения, кто может ей поделиться?

п.с. гуглить пробовала, ничегошеньки нормального не нашла

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (6)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp✓ Эксперт решения
16 июн. 2025 г.· #6

⮑ Ирина Кос

Правильно ли я понимаю, что можно присвоить 2 группу по ЭБ силами своей организации создав аттестационную комиссию?

Правильно.

Подборка ответов по комиссии ЭБ в нашей группе ВК: https://vk.com/wall-183604993_2906

ну допустим приказ я создам

Сначала пусть члены комиссии пройдут проверку знаний в Ростехнадзоре.

Может есть у кого программа обучения, кто может ей поделиться?

Чему вы работников учить планируете?

Проверка знаний проводится в режиме самоподготовки, обучение не требуется:

Предэкзаменационная подготовка работников должна проводиться в специализированных образовательных организациях или в организации по месту работы. Допускается проводить предэкзаменационную подготовку в режиме самоподготовки.

(п.44 Приказа Минэнерго №796)

Если Вы об обучении работников без образования, то это только в УЦ с лицензией (Приложение №1 к приказу Минтруда №903н)

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

11 июн. 2025 г.· #2
DSPЭксперт
11 июн. 2025 г.· #3

⮑ Ирина Кос Для начала попробуйте не путать В и Вт ))) Ну чтобы понимать, а не просто заниматься чем-то.

AN
11 июн. 2025 г.· #4

⮑ Ирина Кос

Добрый день.

Правильно ли я понимаю, что можно присвоить 2 группу по ЭБ силами своей организации

Да.

создав аттестационную комиссию?

Нет. Комиссия по проверке знаний в задачи которой входит присвоение (подтверждение) группы по электробезопасности.

( там про 5 человек, с подтвержденной группой и председатель не ниже 4(до 1000вт), не ниже 5 (свыше 1000вт)

Таких требований НПА (Приказ Министерства энергетики РФ от 22 сентября 2020 г. N 796 "Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации") не установлено.

Может есть у кого программа обучения, кто может ей поделиться?

Вбил в поисковике запрос, первые 3 ссылки с нормальными программами, берите любую.

Для присвоения 2 группы необходимо пройти обучение в объеме 72 часов.

May DayЭксперт
11 июн. 2025 г.· #5

⮑ Ирина Кос ( там про 5 человек, с подтвержденной группой и председатель не ниже 4(до 1000вт), не ниже 5 (свыше 1000вт)

это для ответственного за электрохозяйство. Для комиссии - у одного из членов комиссии группа должна быть не ниже, чем у проверяемого

16 июн. 2025 г.· #7

⮑ Ирина Кос ещё одно условие для комиссии что бы они были аттестованы в РТН

Ваш ответ