← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#документы

Как вести карточку учета огнетушителя?

VI
Опубликовано 9 июн. 2025 г.

Добрый день!

Подскажите, как вести карточку учета огнетушителя:

  1. Бумажный вариант или электронный? (На объекте около 100 огнетушителей, начальство требует бумажный вариант!)
  2. Должен ли ее подписывать ген.директор?
  3. Можно сделать 1 раз все эти карточки и забыть или нужно постоянно вносить в графу : "Дата очередной перезарядки огнетушителя" -новую дату?

Ответы (2)

May DayЭксперт
9 июн. 2025 г.· #2

⮑ Viki

Должен ли ее подписывать ген.директор?

Нет, в карточке подписывается любой человек, которого вы назначили ответственным.

Приказом руководителя организации на объекте защиты назначается должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность, в том числе за приобретение, сохранность, контроль состояния и своевременную перезарядку огнетушителей.

Можно вписать туда ответственного по всей организации. Можно ответственного по цеху\участку\территории

Можно сделать 1 раз все эти карточки и забыть или нужно постоянно вносить в графу : "Дата очередной перезарядки огнетушителя" -новую дату?

Карточка включает в себя перезарядку (изменения 2024 года), но если у огнетушителя не было перезарядки, то никто вас не осудит если вы пропустите эту строчку.

  1. Номер, присвоенный огнетушителю
  2. Дата размещения огнетушителя на объекте защиты
  3. Место установки огнетушителя
  4. Тип и марка огнетушителя
  5. Завод - изготовитель огнетушителя
  6. Заводской номер
  7. Дата изготовления огнетушителя
  8. Дата очередной перезарядки огнетушителя
  9. Срок службы огнетушителя
  10. Ответственное лицо и его подпись

Когда вы перезарядите огнетушитель контора, которая занималась перезарядкой и обслуживанием наклеит на него перезарядку.

9 июн. 2025 г.· #3

⮑ Viki

  1. Вести нужно только бумажный, так как в строка 10 предусматривает подпись Ответственного лица.
  2. Карточку подписывает Ответвлённое лица, если генеральный хочет, то может и себя назначить этим ответственным лицом.
  3. Да, при перезарядке или замене огнетушителя карточку необходимо будет обновить.