← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#обучение по электробезопасности

Возможно ли понижение напряжения при внеочередной сдаче?

minatris
Опубликовано 13 мая 2025 г.

Коллеги, добрый день.

Возник вопрос: если я работаю по основному месту работы, у меня IV группа до и выше 1000 В с правом инспектирования на промышленном предприятии, то при трудоустройстве по совместительству на непромышленное предприятие до 1000 В мне нужно подавать заявление на какую группу? До и выше 1000 В промышленного предприятия (как в действующем удостоверении) или до 1000 В непромышленного (как должно быть по совместительству)?

Ответы (2)

May Day
May DayЭксперт
14 мая 2025 г.· #3

⮑ minatris у меня IV группа до и выше 1000 В с правом инспектирования на промышленном предприятии

а тут точно нет нигде опечатки? Право инспектирования пришивают для IV до 1000 В неэлектротехнического персонала. А до и выше 1000 В это электротехнический персонал.

на промышленном предприятии

Это словосочетание ни на что не влияет

по основному месту работы, у меня IV группа до и выше 1000 В

Вы можете не пересдавать как совместитель, если

  • с даты проверки знаний работника по месту основной работы, связанной с эксплуатацией электроустановок, прошло не более 6 месяцев;

  • энергоемкость электроустановок и их сложность у потребителя, у которого работник трудится по совместительству, не выше, чем по месту основной работы такого работника;

  • у потребителя отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В.

Если всё-таки нужно т.к прошло более 6 месяцев, то выгоднее пересдать по основному месту работы. Т.к ваш протокол будет действовать и на совместительство. А протокол по совместительству не будет действовать на основное.

Если всё-таки хочется сдать, то на совместительстве подтверждайте до и выше 1000 В IV, потому что эта группа покрывает полностью до 1000 В IV и никакое понижение (никогда) не требуется.

Sergey
SergeyЭксперт
14 мая 2025 г.· #4

⮑ minatris Здравствуйте. А что Вам мешает пройти внеочередную проверку знаний на ту же группу до и выше 1000 В? Можете подать заявление на до 1000 В, удостоверение все равно будет другое, у нас из РТН, к счастью, всегда звонят, корректируют, если в заявлении косяки.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.