← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#категорирование объектов

Нужна противопожарная дверь?

НБ
Опубликовано 23 апр. 2025 г.

Добрый день, подскажите, пожалуйста по пожарным дверям. Имеется производственное помещение с отсеками с оборудованием. Отсеки без дверей, категория помещения одна. Сейчас хотим поставить новое оборудование, которое необходимо защитить от пыли и возник вопрос постановки ворот распашных (для проезда штабелера), для того чтобы отделить один отсек от всех остальных.

Нужны ли там ворота распашные в противопожарном исполнении, если отсеки будут одной категории?

Если пожарный кран есть, но он остается за воротами, нужно ли в новом отсеке пожарный кран установить еще один?

И можно ли использовать ворота шторные в таком варианте?

Ответы (2)

Реутова Юлия
Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
24 апр. 2025 г.· #2

⮑ Наталия Бутакова Здравствуйте!

А проект есть? Если в нём отсутствует необходимость противопожарных дверей, а новое оборудование не повысит класс опасности, то для защиты от простой пыли (не пожароопасной) зачем нужна противопожарная дверь?

Но если идти по сильно правильному бюрократическому пути, то и установка такой двери должна быть с проектом. Вы же не просто одну дверь меняете на другую, а в принципе устанавливаете её там, где не было. А это производственное помещение и пути эвакуации.

Всё, что касается дверей:

СП СП 112.13330.2011 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ

Владимир Беликов
24 апр. 2025 г.· #3

По общим правилам, противопожарные двери устанавливаются в производственных помещениях, где есть риски возгорания или взрывов, а также работа с горючими веществами и большими электрическими мощностями....Некоторые такие помещения:бойлерные, насосные станции, электрощитовые и серверные; вентиляционные камеры;коммуникационные шахты и ниши;помещения с легковоспламеняемыми и горючими материалами;мусоросборочные камеры;машинные отделения лифтов и подъёмников.......Точное место установки противопожарных дверей указывается в Проектной документации.....Противопожарные двери упоминаются в следующих документах: а) Правила противопожарного режима, утверждённые постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020. Это основной документ с нормами пожарной безопасности, его срок действия установлен до 1 марта 2027 года...... б) Постановление Правительства №1464 от 01.09.2021. Устанавливает требования к системам оповещения, сигнализации, пожаротушения, управления эвакуацией при пожарах....... в) Закон №123-ФЗ от 22.07.2008 в редакции от 03.04.2021. Содержит техрегламент о нормах пожарной безопасности, ограничению распространения огня посвящена статья....... г) СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»...... д) СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. ограничение распространения пожара на объектах защиты. требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»...... е) ГОСТ Р 57327-2016 и ГОСТ 31173-2016.......

Ваш ответ