← Все вопросы/Электробезопасность
РешеноЭлектробезопасность#комиссия

Могут ли быть члены комиссии по ЭБ со второй группой по ЭБ?

Никита
Опубликовано 8 апр. 2025 г.

Добрый день! Прошу не кидаться камнями за заезженную тему, все равно разобраться не могу...

Такой вопрос:

  1. В ООО прошли проверку знаний 5 человек в Ростехнадзоре, получили протокола. Четыре человека со второй группой до 1000 В. и один человек с четвертой группой до 1000 В. Все административно-технический персонал.

Можно из них утвердить постоянно действующую комиссию по ЭБ для проверки знаний у электротехнологического персонала на 2 группу до 1000 В.? Или все таки заместитель председателя тоже должен иметь не ниже 3 группы?

  1. После проверки знаний надо оформлять к удостоверению как протокол, так и делать запись в журнале? Или достаточно записи в журнале и удостоверения?
В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (2)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
Реутова Юлия
Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp✓ Эксперт решения
8 апр. 2025 г.· #3

⮑ Никита Добрый день! Вы не написали деятельность организации, но буду считать, что потребители))

В ООО прошли проверку знаний 5 человек в Ростехнадзоре, получили протокола. Четыре человека со второй группой до 1000 В. и один человек с четвертой группой до 1000 В. Все административно-технический персонал.

Можно из них утвердить постоянно действующую комиссию по ЭБ для проверки знаний у электротехнологического персонала на 2 группу до 1000 В.? Или все таки заместитель председателя тоже должен иметь не ниже 3 группы?

ПТЭЭП 811:

тут мы выйдем немного за рамки комиссии, но окунёмся в саму деятельность.

п.8. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель потребителя (за исключением индивидуальных предпринимателей и физических лиц) организационно-распорядительным документом назначает из числа административно-технического персонала потребителя лицо, на которое возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя (далее - ответственный за электрохозяйство), и его заместителя с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 10 и 11 Правил.

Идём в пункт 10:

  1. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя осуществляется после проверки знаний в соответствии с главой IV Правил и присвоения им следующей группы по электробезопасности:

    IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.

Таким образом, у вас уже должны быть двое с 4 группой.

Но и просто по моей логике зам должен иметь ту же группу, что и председатель. На то он и зам...

После проверки знаний надо оформлять к удостоверению как протокол, так и делать запись в журнале? Или достаточно записи в журнале и удостоверения?

Приказ 903н п.2.4:

Результаты проверки знаний по охране труда в организациях электроэнергетики оформляются протоколом проверки знаний правил работы в электроустановках, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением N 4 к Правилам, и учитываются в журнале учета проверки знаний правил работы в электроустановках, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением N 5 к Правилам.

Результаты проверки знаний по охране труда для организаций, приобретающих электрическую энергию для собственных бытовых и производственных нужд, фиксируются в журнале учета проверки знаний правил работы в электроустановках, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением N 6 к Правилам.

AN
8 апр. 2025 г.· #2

⮑ Никита

Добрый день.

  1. Да, хоть вся комиссия со 2 группой может быть.
  2. Протокол не нужен потребителям.
Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.