Кто подскажет в каком документе прописана нома света рабочем месте с ПК? Нужно срочно, просто нет времени искать, помню вроде 300-500 лк.
Ответы (4)
Для себя делала:
Здравствуйте.
Требования к освещенности кабинетов, офисов, представительств установлен таблице 5.25 СанПиНа 1.2.3685-21. Освещенность от искусственных источников света в этих рабочих помещениях в общей сложности должна быть не менее 400 Лк. КЕО естественного света из окон при одновременном использовании верхнего освещения должен быть от 3. UGR должен быть не больше 21, а Кп - 15.
Местное освещение (если его применяют) не должно создавать бликов на поверхности экрана и увеличивать освещенность экрана ЭВМ более 300 Лк. Поэтому размещать монитор компьютера следует с учетом этого момента. Он не должен стоять параллельно источнику света – иначе будут блики. Также источник освещения не должен делать свет от монитора слишком интенсивным. Если говорить проще, дисплей ПК не должен быть сбоку от окна и непосредственно под лампой.
Норма освещённости рабочего места с компьютером согласно СанПиН 1.2.3685-21 составляет 500–700 люкс....При этом установлено обязательное требование к равномерности освещения с коэффициентом вариации не выше 0,3......Коэффициент вариации освещённости (CV) — показатель, который используется для оценки равномерности распределения освещённости....