← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#огнетушители

Нужен ли ежеквартальный осмотр огнетушителей?

Опубликовано 28 мар. 2025 г.

Доброго всем дня! Прочитав (изучив) ГОСТ Р 59641-2021 с изменениями от 01.10.2024 года пришёл к выводу, что ежеквартальный осмотр огнетушителей не требуется, а только ежегодный осмотр специализированной организацией. Прав ли я или нужно ещё какие документы изучить? Благодарю за помощь! (строго не судить "НАЧИНАЮЩИЙ" в этом деле).

Ответы (5)

28 мар. 2025 г.· #2

⮑ astotvo

В паспорте огнетушителя есть пункт, который гласит: «Проверять наличие давления в пределах зелёной шкалы индикатора не реже одного раза в квартал».

28 мар. 2025 г.· #3

⮑ astotvo

Недавно здесь обсуждался этот вопрос:

https://vo.spec.help/d/15764-tehnicheskoe-obsluzhivanie-ognetushiteley-posle-otmeny-sp-913130-2009/6

В соответствии с пунктом 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, необходимо обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

В соответствии с пунктом 54 Правил противопожарного режима периодичность технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в том числе и огнетушителей, осуществляются с учетом инструкции изготовителя.

В зависимости от завода изготовителя наличие давления в огнетушителе (в пределах зеленой шкалы индикатора) предписывается проверять не реже раза в месяц или раза в квартал.

Так как проверка величины давления — это техническое обслуживание согласно действующей редакции ГОСТ Р 596412021 с изменением № 1, то собственник объекта обязан заключить договор на оказание услуг с лицензированной организации.

28 мар. 2025 г.· #4

С 1 марта 2025 г., в связи с утратой силы СП 9.13130.2009, понятия первоначальных и ежеквартальных проверок упраздняются, а проведение визуальных осмотров включается в операции, проводимые в рамках технического обслуживания огнетушителей....... В соответствии с внесенными в ГОСТ Р 59641-2021 изменениями, такие операции, как проверка наличия предохранительного устройства или величины давления в огнетушителе закачного типа осуществляется только в рамках технического обслуживания исключительно организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. Периодичность данных операций 1 раз в год. Конечно, в соответствии с пунктом 54 Правил противопожарного режима периодичность технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в том числе и огнетушителей, осуществляются с учетом инструкции изготовителя. В зависимости от завода изготовителя наличие давления в огнетушителе (в пределах зеленой шкалы индикатора) предписывается проверять не реже 1 раза в месяц или 1 раза в квартал.

28 мар. 2025 г.· #5

⮑ astotvo Паспорт на огнетушитель откройте и посмотрите!

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

ТА
1 апр. 2025 г.· #6

Добрый день! Коллеги, прошу разъяснить , что делать в такой ситуации:

Есть склад , там 40 огнетушителей, с ними все понятно, технический осмотр ежегодно.

Но есть еще розничные магазины по России. И в каждом магазине по 2-3 огнетушителя. Собирать со всех магазинов огнетушители в одно место и проводить ТО нереально, да и дорого получится очень. Выходит единственный выход каждый год покупать новые? Ведь только в этом случае организация может внести запись в журнал о вводе огнетушителя в эксплуатацию

4.6 Огнетушителю, принятому для оснащения объекта защиты, присваивается учетный порядковый номер, и

заводится карточка учета огнетушителя. Форма карточки учета огнетушителя и журнала проведения технического осмотра огнетушителя приведена в приложении А.

При принятии огнетушителя необходимо:

  • внести соответствующую отметку в карточку учета огнетушителя;
  • оформить в установленном порядке акт постановки огнетушителя на оснащение объекта.
    • сделать запись о вводе в эксплуатацию огнетушителя в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты

      объекта.

      Про лицензию, которую должны иметь организации проводящие ТО нет упоминаний в ГОСТЕ и СП

      СП : 4.3.3 Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов лицом, назначенным приказом по предприятию или организации, прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ, способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживанию огнетушителей.

      ГОСТ:5.2.1 Ремонт огнетушителей должен осуществляться юридическими лицами или индивидуальными

      предпринимателями, имеющими специальное разрешение на проведение данного вида работ в соответствии с

      действующим законодательством.
Ваш ответ