Здравствуйте. В каком положении должен быть баллон с кислород при проведении работ? Можно ли чтоб он находился в лежачем положении?Согласно приказу 536 п. 578 можно чтоб он находился в лежачем положении, а приказ 884н п. 86 гласит что нельзя. Либо в п.86 имеется ввиду про пост постоянный , а не временный? У меня проходят работы в котловане , либо варят трубы,соответственно пост временный у меня и я считаю что использовать кислородный баллон лёжа допустимо.
Ответы (3)
, добрый день.
884н ниже пункт
п. 89. При производстве ремонтных или монтажных работ баллоны со сжатым кислородом допускается укладывать на землю (пол, площадку) с соблюдением следующих требований:
1) вентили баллонов располагаются выше башмаков баллонов, не допускается перекатывание баллонов;
2) верхние части баллонов размещаются на прокладках с вырезом, выполненных из дерева или иного материала, исключающего искрообразование.
Не допускается эксплуатация в горизонтальном положении баллонов со сжиженными и растворенными под давлением газами (пропан-бутан, ацетилен).
3) вентили и редукторы, находящиеся на баллоне необходимо защитить от загрязнений и механических воздействий.
Так в п.578 536-го приказа Ростехнадзором указано конкретно..... "Баллон с газом на месте применения до начала использования должен быть установлен в ВЕРТИКАЛЬНОЕ положение и надежно закреплен от падения в порядке, установленном производственной инструкцией по эксплуатации. При производстве ремонтных или монтажных работ баллон со сжатым кислородом ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДЫВАТЬ на землю (пол, площадку), предварительно полностью очищенные от разливов топлива, масел, С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ (т.е с соблюдением следующих условий):......."
На стационарных постах в рампе ставим вертикально, на нестационарных можно положить с уклоном.