Подскажите, пожалуйста, если Инструкция о мерах пожарной безопасности должна разрабатываться на здание (согласно п.2 ППР 1479), должна ли организация, арендующая несколько помещений в здании (или часть здания), где еще есть арендаторы, разрабатывать Инструкцию под себя, или Инструкция должна быть общая от Арендатора? Кто разрабатывает инструкции для арендованного помещения (арендованной части здания)?
Ответы (3)
Есть несколько факторов. В случае отдельно взятой организации, у вас своя иерархия, и должен быть свой инструктаж. Соответственно своя инструкция. Если вы просто самозанятый или не попадаете под необходимость организации своей службы пб, то вопросами пожарной безопасности занимается собственник помещений.
А еще стоит перечитать договор аренды, в нем обычно прописано кто должен нести ответственность именно в арендуемых помещениях и с кого пожнадзор будет спрашивать.
Здравствуйте. По НПА верно.
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479
2.В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.
Что отражено у вас в договоре аренды в части соблюдения требований ПБ?
Инструкция о мерах ПБ должна быть разработана собственником в отношении всего здания. С данной инструкцией должны быть ознакомлены все работники здания (включая арендаторов). Но Правилами не запрещается разработка отдельной инструкции о мерах ПБ в отношении арендуемых помещений.
Можете сделать Выписку из инструкции на всё здание, т.е. её копируете и обзываете ВЫпиской.... А если в этой инструкции чего нибудь не хватает, что касается ПБ вашего помещения, сделайте Инструкцию о мерах ПБ в помещениях вашей организации.......