← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#обучение по электробезопасности

Срок действия группы по ЭБ без подтверждения?

Егор Череменский
Опубликовано 21 февр. 2025 г.

Добрый день!

Не получается найти срок действия группы по ЭБ. Что если она не подтверждалась, например 3 года?

Другими словами - когда она обнуляется и нужно начинать заново присваивать от 2 группы и выше?

(Интересует нормативная ссылка, не могу ее найти)

Ответы (1)

Реутова Юлия
Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
21 февр. 2025 г.· #2

⮑ Егор Череменский

Для потребителей ПТЭЭП № 811

  1. В отношении персонала потребителя должна проводиться первичная и периодическая (очередная и внеочередная) проверка знаний.

    Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет.

Для энергетиков Приказ № 796

  1. Первичная проверка знаний должна проводиться у работников:

    впервые поступивших на работу в организацию;

    при перерыве в работе более трех лет.
Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.