ГО и ЧС#защитные сооружения (ЗС ГО)

можно ли на полах в убежище оставлять кафельную плитку?

ЕВ
Опубликовано 21 февр. 2025 г.

Коллеги, добрый день! Подскажите можно ли на полах в убежище оставлять кафельную плитку, в СП СП 88.13330. и 583приказе сказано, что нельзя отделывать стены керамической плиткой, а про полы ничего не сказано. Спасибо.

Ответы (4)

Стасия
21 февр. 2025 г.· #2

⮑ ЕВГЕНИЙ вопрос занятный, там же Пункт 5.5.11 Конструкцию полов в защитных сооружениях следует выбирать в зависимости от требований к их применению в мирное время.

Горючие материалы по хорошему тоже не подходят. Вероятно это будет просто бетон.

E1
21 февр. 2025 г.· #3

извините, я, конечно, слабо разбираюсь в ГО, но вроде как в "СП 88.13330.2014. Свод правил. Защитные

сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*"(утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2014N 59/пр) (ред. от 23.01.2019) :

5.5.11.

..... Конструкцию полов в защитных сооружениях следует выбирать в зависимости от требований к их

применению в мирное время.

......

а про укрытия:

4.25. Укрытия допускается размещать в подвальных помещениях ранее возведенных зданий и

сооружений, других сооружений подземного пространства, пол которых расположен ниже уровня

грунтовых вод, при наличии надежной гидроизоляции. Полы заглубленных помещений должны быть

бетонными
. (п. 4.25 введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 960/пр)

Владимир Беликов
21 февр. 2025 г.· #4

Во всяком случае, в советское время, все убежища гражданской обороны проектировались на сопротивление определенному воздействию. При воздействии плитка превращается в осколки, имеющие ускорение..... Так что, это вам не халам-балам, а физика..... Это относится и к полу и к стенам.... А нормативку уже указали наши уважаемые коллеги....

УЛ
24 февр. 2025 г.· #5

На моем прошлой работе во всех укрытиях полы были строго бетонные.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.