← Все вопросы/Охрана труда
Охрана труда#нормативные правовые акты

нужен ли газоанализатор?

EV
Опубликовано 17 февр. 2025 г.

Добрый день, коллеги!

Есть: строительный объект, на нем оборудован (тепляк), для устройства основания. Он обогревается дизельными пушками. Работы внутри производятся (работает каток и 4 человека). обустроен отток выхлопных газов и окошки для проветривания. Заказчик грозится остановить работы, т.к. нет газоанализатора. На нормативку не ссылается. Запах конечно есть, но не критичный. как ему можно ответить на этот счет, согласно НПА?

Ответы (4)

DSPЭксперт
17 февр. 2025 г.· #2

⮑ Evgeni можно попросить заказчика обосновать свои требования со ссылкой на пункты НПА. Пусть подтвердит свои замечания для начала.

РО
17 февр. 2025 г.· #3

Это вас просят обеспечить наличие газоанализатора именно на дизель?

Дорогая штука получится.

Купите индикаторные трубки - тыщи 3 выйдет. У вас будет результат анализа, благодаря которому вы и докажете Заказчику и/или себе необходимость приобретения дорогостоящей, сложной и требовательной аппаратуры

6 окт. 2025 г.· #4

⮑ Evgeni Инфракрасные обогреватели ставьте.

May DayЭксперт
7 окт. 2025 г.· #5

Если вы хотите отшить заказчика:

Непрерывный контроль ГВС нужно вести только при работах с возможностью возникновения взрывоопасных газов и в ОЗП. Взрывоопасные газы сейчас не ваш случай. Перед тем как заявлять о необходимости газоанализатора заказчик должен письменно включить это помещение в перечень ОЗП.

Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 902Н

5.Работодатель с учетом специфики своей деятельности до начала выполнения работ в ОЗП должен утвердить перечень объектов, относящихся к ОЗП (далее - Перечень 1).

Вы работаете на вашего заказчика, соответственно он ваш работодатель. Если в договоре не указанно, что вы будете работать на объекте отнесённому к ОЗП и обеспечение мер безопасности - это ваша проблема, тогда ваш заказчик несёт ответственность за вашу безопасность:

Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 N 883Н

2.Работодатель (лицо, осуществляющее строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт объекта капитального строительства, которым может являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании гражданско-правового договора физическое или юридическое лицо, соответствующее требованиям градостроительного законодательства Российской Федерации, и которое вправе выполнять определенные виды работ по строительству, расширению, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту объекта капитального строительства самостоятельно или с привлечением других лиц, соответствующих требованиям градостроительного законодательства Российской Федерации) должен обеспечить безопасность строительного производства и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, используемого в строительном производстве, соответствие строительного производства требованиям законодательства Российской Федерации об охране труда и иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда, а также контроль за соблюдением требований Правил.

Соответственно заказчик должен сам обеспечить вам замеры ГВС своим газоанализатором, раз вы "внезапно" оказались в ОЗП

Нужен ли вам газоанализатор?

Если вы не считаете это помещение с возможностью возникновения взрывоопасных газов, то остаётся ОЗП:

Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 902Н

4.Работы относятся к работам в ОЗП, если они проводятся на пространственно замкнутом (ограниченном) объекте, не предназначенном для постоянного пребывания в нем работников. Размер этого объекта должен быть достаточным для того, чтобы там полностью поместился работник или работники для выполнения в нем работ, но при этом вход(ы) в объект или выход(ы) из объекта являются такими, что затруднен быстрый проход через них работников, а параметры воздухообмена недостаточны для поддержания их дыхания.

А вы туда каток умудрились загнать. Отсюда я могу себе позволить вычеркнуть "затруднён быстрый проход"

К сожалению параметры воздухообмена проверить без специального инвентаря невозможно. Эта машина дьявола называется "анемометр", но стоит в 10 раз дешевле газоанализатора. Нет гарантий, что доказав роскошный воздухообмен анемометром, вы убедите отстать от вас заказчика.

Если вы решили купить газоанализатор:

Зловонье не означает превышение ПДК вредных веществ.

При сжигании любого топлива в помещении образуется избыток СО2, но вам как то плевать на его избыток.

СО2 вытесняет О2 и пакостным событием является именно недосдача О2. То есть газоанализатор вам нужен на кислород. Поверенный, откалиброванный итд. А персонал должен быть обучен им пользоваться.

Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 902Н:

26.Периодическое обучение должно обеспечить следующие знания, навыки и умения:

1)работники 1 группы должны быть обучены применению средств коллективной и индивидуальной защиты, использованию оборудования для постоянного контроля параметров рабочей среды в ОЗП, приемам самоспасения, использованию оборудования для осуществления связи между членами бригады и с наблюдающим;


Работа в ОЗП относится к работе повышенной опасности, а так как вы занимаетесь ей черт-пойми где на территории заказчика, то она должна выполняться по наряду-допуску. Кто его будет выдавать? А кто хочет обучиться по программе "В" на работы в ОЗП? А в договоре, подозреваю, ни слова о том, что это работы в ОЗП?

Исходя из вышесказанного и заказчику и вам как-то не выгодно считать это работой в ОЗП, значит настало время обняться и забыть про газоанализатор (можно так проверяющему и передать)

Ваш ответ