← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#обязательные требования

Аварийный выход через окно?

КС
Опубликовано 4 февр. 2025 г.

Добрый день!

Имеется офисное помещение (фото прилагаю), общее количество людей около 20-ти.

Есть один один эвакуационный выход.

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

По СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" под требования для наличия 2-х эвакуационных выходов не попадаем, менее 50-ти человек, не цоколь и не подвал.

Вопрос, нужно ли предусмотреть аварийный выход (например через окно), допустим даже если согласно требованиям не нужны два эвакуационных выхода, но что если возгорание будет именно на пути единственного эвакуационного выхода. Проблема еще в том, что все окна в помещении глухие, не открываются, работники просят выдать им аварийные молотки

Ответы (5)

УЛ
4 февр. 2025 г.· #2

Добрый день. А вы сами считали количество огнетушителей? Мы сейчас сами покупаем огнетушители, меня подрядили считать сколько нужно. Разбиралась-разбиралась, а сейчас смотрю и у вас намного больше, чем мне представляется нужным. Думаю, а не накосячила ли я с расчетом для нас.

Пожарка от меня максимально далеко, к сожалению. Но ее упорно скидывают мне.

May Day
May DayЭксперт
4 февр. 2025 г.· #3

Здравствуйте. Вы не можете назначить окно эвакуационным выходом. (Аварийный = запасный и речь не о нём в СП 1.13130)

Требования к эвакуационным выходам:

  1. Дверь эвакуационного выхода открывается изнутри без применения ключа
  2. Дверь эвакуационного выхода должна открываться по пути эвакуации
  3. Дверь эвакуационного выхода и путь эвакуации к ней - не загромождены

Обычно окна справляются с первым пунктом, а по остальным двум не проходят. Ваше не справляется даже с первым, то есть назначить окно эвакуационным выходом у вас не получится. Нет такого требования снабжать все окна молотками. Обязателен только ключ от решётки, вывешенный у окна, если окно с решеткой.

На ваше усмотрение закупать всем молотки, хоть и стулом выбить легче, а ножками от стула оторвать оставшиеся осколки (чтоб когда будете в него лезть не превратиться в фарш)

Сергей Пронин
4 февр. 2025 г.· #4

⮑ Ксения

Зачем всем, купите один, и расположите в доступном месте).

Либо как вариант, вместо канцелярских ножниц,. купите мультитут "Раптор" Лизерман, китайский, стекло разбивает 100%,проверено)

IlyaAp36
4 февр. 2025 г.· #5

А Вы арендуете помещение? Если да, то вопрос к арендодателю, почему не соблюдены требования пожарной безопасности. В случае чего, это может обернуться печально... Как с "Хромой лошадью"...

Владимир Беликов
4 февр. 2025 г.· #6

Окна нельзя считать вторым эвакуационным выходом. Это уже будет выход аварийный. По определению, Аварийный выход — это дополнительная мера обеспечения безопасности на случай перекрытия основного пути. К нему могут относиться ОКНА, люк или дверь, ведущие в пожарный отсек......

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.