Добрый день. Хотим приобрести в организацию воздушно-эмульсионные огнетушители. Руководству понравился их долгий срок без перезарядки - 1 раз в 10 лет. Однако, когда я читаю паспорта на конкретные модели, там все равно пишут о перезарядке раз в 5 лет. Кто-то указывает необходимость перезарядки раз в 5 лет после проверки по манометру.
Кто-нибудь разбирается в данных тонкостях, подскажите, пожалуйста
Ответы (3)
Добрый день.
Перезарядка исправного ОВЭ не требуется в течение срока службы - то есть в течение 10 лет. А вот корпус огнетушителя подвергается гидравлическим испытаниям 1 раз в 5 лет.
ПОКА!!!, до 1 марта 2025г., в таблице 1 раздела 4.4. СП9 определено: " Огнетушители с многокомпонентным стабилизированным зарядом на основе углеводородного или фторсодержащего пенообразователя, а также огнетушители, внутренняя поверхность корпуса которых защищена полимерным или эпоксидным покрытием или корпус огнетушителя изготовлен из нержавеющей стали, должны проверяться и перезаряжаться с периодичностью, рекомендованной фирмой - изготовителем огнетушителей"..... Как говорится, к слову: " С 1 марта 2025 г. в соответствии с приказом МЧС России от 20 ноября 2024 № 1017 ПРИЗНАН утратившим силу приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. № 179 «Об утверждении свода правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»..... Останется ГОСТ Р 59641-2021 с изменениями....