← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#пожарный шкаф

Пожарный шкаф - какие к нему требования?

Нина Сидорова
Опубликовано 23 янв. 2025 г.

Пожарный шкаф для ПК. Какие в настоящий момент есть требования, каким нормативным документом определяются, в частности, может ли быть изготовлен из дерева, обязательно ли должен быть красным или достаточно красных букв, должен ли на нем быть номер телефона и требуется ли какая-то пломбировка?

Ответы (3)

Sergey
SergeyЭксперт
23 янв. 2025 г.· #2

⮑ Нина Сидорова Здравствуйте.

Требования к пожарным шкафам установлены «Техническим регламентом Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и национальным стандартом ГОСТ Р 51844-2009.

Некоторые из требований к конструкции пожарных шкафов:

Материал. Пожарный шкаф должен быть изготовлен из негорючего материала, обычно это листовая сталь толщиной от 1,0 до 1,5 мм.

Размещение средств. Каждый вид технического средства должен быть расположен в отдельном отсеке или на отдельной полке, при этом они не должны быть размещены друг на друге.

Вентиляция. Конструкция пожарного шкафа должна обеспечивать естественную вентиляцию. Вентиляционные отверстия следует располагать в верхних и нижних частях дверок или на боковых поверхностях стенок пожарного шкафа.

Отверстия для трубопроводов. В конструкции пожарного шкафа следует предусмотреть отверстия для трубопроводов на боковых стенках, соответствующие диаметру комплектующих пожарного шкафа.

Крепление. Пожарный шкаф, за исключением встроенного типа, должен быть креплён к несущим или ограждающим строительным конструкциям таким образом, чтобы его двери открывались не менее чем на 90 градусов.

Внешнее оформление. На внешней стороне шкафа должны быть размещены информационные элементы: аббревиатура «ПК» или условное обозначение пожарного крана и огнетушителей, порядковый номер шкафа, номер телефона ближайшей пожарной части, знак огнетушителя. Все обозначения, надписи и пиктограммы на внешней стороне шкафа должны быть красного цвета.

ОЛ
23 янв. 2025 г.· #3

⮑ Нина Сидорова Какие в настоящий момент есть требования

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

  1. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

    Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.

    Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

Приказ МЧС России от 27.07.2020 N 559 "Об утверждении свода правил СП 10.13130 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования"

6.2.3. ПК должны располагаться в пожарных шкафах. Исполнение пожарных шкафов ПК-с должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844.

Примечание: в помещениях, в которые допускается ограниченный контингент технического персонала, допускается использовать ПК без пожарных шкафов; при этом пожарные запорные клапаны этих ПК должны быть опломбированы.

ГОСТ

gost-r-51844-2009-nacionalnyi-standart-rossiiskoi-federaci.rtf
188kB

может ли быть изготовлен из дерева,

Да, может. Запрета на это нет.

обязательно ли должен быть красным или достаточно красных букв,

Достаточно красных букв с номером и знак ПК красного цвета.

должен ли на нем быть номер телефона

нет

и требуется ли какая-то пломбировка?

Возможность пломбирования на шкафу должна быть. А вот пломбировать или нет теперь не обязательно.

И еще рекомендую поискать отраслевые правила, если они у вас есть. Например в энергетике немного свои требования.

DSP
DSPЭксперт
23 янв. 2025 г.· #4

⮑ Нина Сидорова ГОСТ Р 51844