Добрый день. Есть производственно здание. Два этажа
Второй этаж - общая площадь 39,7 кв.метра (рабочий кабинет, техническое помещение, зона отдыха)
Первый этаж - площадь 205,7 кв. метров. Холл, место ожидания, помещение сушки СИЗ (отдельное), зона хранения инвентаря (отдельное). Две раздевалки, два санузла.
Все помещение относится к категории В (В2 или В3).
Расчеты в интернете дают информацию, что необходимо 2 огнетушителя на данное здание. Как думаете вы, достаточно ли 2 или их должно быть больше?
Ответы (3)
- Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1 - В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности.
Если ваше 200 м2 помещение квадратное, и оно примерно 14х14 метров и явно не превышает 30 метров, то достаточно одного. Если оно похоже на сосиску 5х40 метров, то нужно поставить 2 огнетушителя (и разнести в разные концы). Тогда в сумме получилось 3 огнетушителя на это здание.
Определяем по сосисочности помещения. Просто площади недостаточно.
Должно быть больше, минимум 4:
- В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам и расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать норм, установленных пунктом 406 настоящих Правил.
Я понимаю, что в данном пункте сказано про общественных здания и сооружения, а у вас производственное. Но требование про два огнетушителя придумано не просто так. Один огнетушитель может тупо не сработать. Отсюда и рекомендации ставить их попарно, и в случае необходимости брать сразу два.
Еще есть рекомендации и требования по расположению.
- Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1 - В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности.
Есть еще рекомендация, устанавливать огнетушители ближе к выходам по путям эвакуации (выход из кабинета, выход из коридора, выход с этажа и т.д.). Это обусловлено мерами безопасности. Чтобы не отсечь путь эвакуации при использовании огнетушителя.
А с учетом стоимости огнетушителей, лучше их поставить больше, это не дорого.
В любом случае по 2 огнетушителя (ОП-5 или ОУ-5) на каждый этаж, согласно п.400 ППР-1479... Уже 4 штуки.......У вас один этаж за 200-ти кв.м. переваливает, значит ещё один........Серверная есть? Туда один, скорее всего, добавить.... Только не пойму, ОТКУДА У ВАС "В" в административном здании...Техническое помещение, как пониманию, типа мастерской? ..........Согласно статьи 27 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : "п.1.По пожарной и взрывопожарной опасности помещения ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И СКЛАДСКОГО!!!!!!!!!! назначения....... подразделяются на категории ............", а у вас простое административное здание......"п.7. К категориям В1 - В4 относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б"....... А вот если у вас ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ это лаборатория, тогда на В1-В4 можно и прокатегорировать.....