Добрый день. Пытаюсь определить вид и количество огнетушителей для производственного цеха. Площадь цеха 6500 м2, класс пожара А,В,С,Е. Согласно п.406 №1479 произв. здания площадью более 500 кв. метров дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями, получается нам нужно 7 передвижных огнетушителей и два переносных?
Если закупать передвижные огнетушители то как их хранить? Я полный профан в пожарке(
Ответы (2)
Да по размещению требования такие же, как и к навесным.....По разделу 4 ГОСТ Р 59641-2021.. Про СП9 не вспоминаю, так как с 1 марта 2025г. его отменят... . 
в соответствии с п. 406 ППР в РФ вам нужно определить максимально допустимое расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя в зависимости от категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности.
А по поводу передвижных огнетушителей, если прописано в этом же 406 пункте, что производственные и складские помещения площадью более 500 кв. метров ДОПОЛНИТЕЛЬНО оснащаются передвижными, то скорее всего не нужно уменьшать количество переносных.
Ну а вообще, в зависимости от конфигурации помещения и расположения оборудования зависит, но не менее 2х уж переносных точно.