← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#огнетушители

Нам обязательно нужны передвижные огнетушители?

ЛЕ
Опубликовано 21 янв. 2025 г.

Добрый день. Пытаюсь определить вид и количество огнетушителей для производственного цеха. Площадь цеха 6500 м2, класс пожара А,В,С,Е. Согласно п.406 №1479 произв. здания площадью более 500 кв. метров дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями, получается нам нужно 7 передвижных огнетушителей и два переносных?

Если закупать передвижные огнетушители то как их хранить? Я полный профан в пожарке(

Ответы (2)

21 янв. 2025 г.· #2

Да по размещению требования такие же, как и к навесным.....По разделу 4 ГОСТ Р 59641-2021.. Про СП9 не вспоминаю, так как с 1 марта 2025г. его отменят... . Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

ЕВ
21 янв. 2025 г.· #3

⮑ Леонид в соответствии с п. 406 ППР в РФ вам нужно определить максимально допустимое расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя в зависимости от категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности.

А по поводу передвижных огнетушителей, если прописано в этом же 406 пункте, что производственные и складские помещения площадью более 500 кв. метров ДОПОЛНИТЕЛЬНО оснащаются передвижными, то скорее всего не нужно уменьшать количество переносных.

Ну а вообще, в зависимости от конфигурации помещения и расположения оборудования зависит, но не менее 2х уж переносных точно.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.