Добрый день!
Сотрудник работает в нашей организации на 0,5 ставки. В другой организации выдано удостоверение ЭБ электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 6 разряда оперативно-ремонтного персонала до и выше 1000В. Может ли он в нашей организации присваивать 1 группу ЭБ?
Ответы (4)
6 разряд, а группа допуска какая (их всего 5) ?
Если он работает на 0.5 ставки, то это ваш работник. И он точно может присвоить I гр по ЭБ.
Иногда по этому поводу работника устраивают специально на 0.01 ставки, просто для того чтоб проводить инструктаж на I по ЭБ
может, если у него будет удостоверение с указанием вашей организации.
Присвоение I группы по электробезопасности проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным распоряжением руководителя организации.
п.2.3 ПОТ №903н