← Все вопросы/Охрана труда
Охрана труда#спецодежда, спецобувь и СИЗ

ЕТН электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования?

VA
Опубликовано 17 янв. 2025 г.

Согласно п. 5300 приложения №1 767н электромонтеру, при работах в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м дополнительно необходимо выдавать:

Комплект для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты в составе:

Экранирующая куртка с накасником и капюшоном

Экранирующий полукомбинезон/брюки

Экранирующие перчатки

Экранирующие ботинки

Экранирующая куртка с накасником и капюшоном от пониженных температур

Экранирующий полукомбинезон/брюки от пониженных температур

Экранирующие перчатки утепленные

Экранирующие ботинки от пониженных температур.

Если данные работы не предусмотрены, можем данный защитный комплект не включать в нормы выдачи СИЗ? Не будет ли это ошибкой, т.к все что указано в приложении № 1 обязательно к выдаче? Или включить в нормы, но в связи с отсутствием данных работ не выдавать?

Ответы (2)

17 янв. 2025 г.· #2

⮑ Valera06 , добрый день.

Наименование должности из ЕТН полностью совпадает с вашей из штатного расписания?

Если есть возможность, то соберите комплект СИЗ по Приложению 2, исходя из реальных условий труда и ОПР на рабочем месте.

17 янв. 2025 г.· #3

Если таких работ нет, включать не стоит.