← Все вопросы/Электробезопасность
РешеноЭлектробезопасность#проверка знаний по электробезопасности

Повторная проверка знаний по ЭБ?

Владимир
Опубликовано 13 янв. 2025 г.

Добрый день, коллеги!

Два вопроса:

1) Нужно ли проходить СОТу при смене места работы заново проверку знаний по ЭБ, если ранее он проходил проверку в РТН?

2) Если СОТу была присвоена 4 группа в качестве инспектирующего персонала в РТН, можно ли на него подать заявку в РТН на 5 группу в качестве адм-тех. персонала для включения его в комиссию по проверке знаний работников?

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (3)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
DSP
DSPЭксперт✓ Эксперт решения
13 янв. 2025 г.· #3

⮑ Владимир

1) Да, нужно

2) Если до этого у СОТа была группа неэлектротехнического персонала (а оно так и было, т.к. СОТ со своей 4 группой инспектирующего не относится к эл. тех. персоналу), то для получения 5 группы АТП ему придется начинать с получения 2 группы и далее по срокам согласно ПОТЭУ. Но СОТу в комиссии по ЭБ делать нечего.

astotvo
13 янв. 2025 г.· #2

По пункту №2 прочитайте письма Ростехнадзора от 24.01.2024 года № 210-1417 и Минэнергентики от 24.01.2024 года № 05-426 "О рассмотрении обращения".

Olka
OlkaЭксперт
13 янв. 2025 г.· #4

Уважаемый DSP совершенно прав. Кстати, если СОТ имеет группу 4 с правом инспектирования, то сдавать в РТН нет необходимости. А так, доведите СОТа до 4 группы ЭБ электротехнического персонала в своей комиссии, затем отправьте в РТН на 5 сдавать, если планируете вводить его в комиссию по проверке знаний.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.