← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#4 группа по электробезопасности

Ответственный за электрохозяйство с 4 гр до и выше 1000В?

МА
Опубликовано 26 дек. 2024 г.

Коллеги, приветствую!

Могу ли я назначить ответственным за электрохозяйство лицо с 4 гр. до и выше 1000 В?

У нас ТП с высокой стороной выше 1000 В.

Спасибо!

Ответы (4)

26 дек. 2024 г.· #2

Дд, Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811

  1. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя осуществляется после проверки знаний в соответствии с главой IV Правил и присвоения им следующей группы по электробезопасности:

    V - в электроустановках напряжением выше 1000 В;

    IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.
DSPЭксперт
26 дек. 2024 г.· #3

⮑ Мария нет. ОЭХ в ЭУ выше 1000 В должен иметь 5 группу до и выше 1000 В

OlkaЭксперт
26 дек. 2024 г.· #4

Поддерживаю, группа 5 ЭБ.

May DayЭксперт
26 дек. 2024 г.· #5

⮑ Мария здравствуйте. Скорее всего высокая сторона в ТП находится в эксплуатационной ответственности сетевой организации.

Но не надо делать расклад на таро (хоть это и самая надёжная методика в наше время).

Просто запросите Акт ТП (Акт об осуществлении технологического присоединения), раньше он мог называться акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Если высокая сторона торчит из пола у вас, но не в вашей эксплуатационной ответственности, то достаточно IV до 1000 В.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.