Коллеги, приветствую!
Могу ли я назначить ответственным за электрохозяйство лицо с 4 гр. до и выше 1000 В?
У нас ТП с высокой стороной выше 1000 В.
Спасибо!
Ответы (4)
Дд, Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811
- Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя осуществляется после проверки знаний в соответствии с главой IV Правил и присвоения им следующей группы по электробезопасности:
V - в электроустановках напряжением выше 1000 В;
IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.
Поддерживаю, группа 5 ЭБ.
здравствуйте. Скорее всего высокая сторона в ТП находится в эксплуатационной ответственности сетевой организации.
Но не надо делать расклад на таро (хоть это и самая надёжная методика в наше время).
Просто запросите Акт ТП (Акт об осуществлении технологического присоединения), раньше он мог называться акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
Если высокая сторона торчит из пола у вас, но не в вашей эксплуатационной ответственности, то достаточно IV до 1000 В.