← Все вопросы/Промышленная безопасность
Промышленная безопасность#аттестация

Аттестация по новым областям аттестации. На какие области?

segich83
Опубликовано 23 дек. 2024 г.

На ОПО 3 класса опасности (Площадка Главного корпуса ГРЭС) эксплуатируются паровые котлы, работающие при давлении более 4,0 МПа и при температуре, вызывающей ползучесть металла. По каким областям аттестации должен быть аттестован ответственный за безопасную эксплуатацию и исправное состояние котлов: только Б.8.1; только Б.8.1.1 или Б.8.1 и Б.8.1.1?

Ответы (3)

Светлана Подберезина
23 дек. 2024 г.· #2

⮑ segich83 Аттестации по Б.8.1.1 достаточно.

zhannakirov
27 дек. 2024 г.· #3

Если трубопровод пара и ГВ аходит в состав ОПО, ещё нужно область Б8. 2 аттестация

OT
9 янв. 2025 г.· #4

⮑ segich83 Ростехнадзор : вопрос-ответ.

Вопрос

На ГРЭС эксплуатируются паровые котлы (с параметрами Р = 14 МПа, Т = 560 ?С), а также трубопроводы отбора пара (Р = 0,15 МПа, Т = 160 ?С).

Прошу разъяснить, каким областям аттестации должны соответствовать сотрудники, эксплуатирующие указанное оборудование (Б.8.1, Б.8.1.1, Б.8.1.2 или всем этим аттестациям в совокупности)?

Ответ

На основании перечисленных выше характеристик сотрудникам ГРЭС необходимо проходить аттестацию по областям: Б.8.1 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями», Б.8.1.1 «Эксплуатация опасных производственных объектов тепловых электростанций и иных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа, включая паровые котлы, трубопроводы пара и горячей воды с давлением более 4,0 МПа и (или) при температуре, вызывающей ползучесть металла».

Вопрос

Необходимо ли при наличии аттестации Б.8.1.1 или Б.8.1.2 дополнительно получать аттестацию Б.8.2?

Ответ

При наличии областей аттестации Б.8.1.1 «Эксплуатация опасных производственных объектов тепловых электростанций и иных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа, включая паровые котлы, трубопроводы пара и горячей воды с давлением более 4,0 МПа и (или) при температуре, вызывающей ползучесть металла» или Б.8.1.2 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются паровые котлы, трубопроводы пара и горячей воды с давлением не более 4,0 МПа при температуре, не вызывающей ползучесть металла» дополнительно проходить аттестацию Б.8.2 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды» сотрудникам ГРЭС, работающим на оборудовании с вышеперечисленными характеристиками, нет необходимости

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.