← Все вопросы/Электробезопасность
РешеноЭлектробезопасность#2 группа по электробезопасности

группа по электробезопасности для слесаря?

Опубликовано 16 дек. 2024 г.

Здравствуйте!

Подскажите чем руководствоваться по теме обучения должностей, которые пользуются переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса 1 в местах повышенной опасности ?

Согласно Приказу Минтруда России от 15.12.2020 N 903н п.2.3

  • использующий в работе ручные электрические машины, переносные электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной инструкцией или инструкцией по охране труда установлено знание Правил в объеме не ниже II группы по электробезопасности?

    Должны иметь 2 ую группу по электробезопасности, верно?

    А какой НПА разделяет на классы электроинструмент?
В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (3)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
OlkaЭксперт
16 дек. 2024 г.· #2

ПОТ ЭУ Таблица N 7 Условия использования в работе электроинструмента и ручных электрических машин различных классов

Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"

Классы электроинструмента в зависимости от способа осуществления защиты от поражения электрическим током следующие:

0 класс - электроинструмент, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией; при этом отсутствует электрическое соединение открытых проводящих частей (если они имеются) с защитным проводником стационарной проводки;

I класс - электроинструмент, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией и соединением открытых проводящих частей, доступных для прикосновения, с защитным проводником стационарной проводки;

II класс - электроинструмент, у которого защита от поражения электрическим током обеспечивается применением двойной или усиленной изоляции;

III класс - электроинструмент, в котором защита от поражения электрическим током основана на питании от источника безопасного сверхнизкого напряжения не выше 50 В и в котором не возникают напряжения выше безопасного сверхнизкого напряжения.

16 дек. 2024 г.· #3

⮑ Иван Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

May DayЭксперт
16 дек. 2024 г.· #4

⮑ Иван добрый день. Речь идёт о электрооборудовании, которое необходимо заземлять самому. Например бензогенератор. Заземлить бензогенератор можно вбив в землю колышек, к которому приделана заземляющая жила. Или к полосе заземления, если такая имеется. Или прикрутить через кольцевой наконечник к заземляющему болту, который уже имеется на каком нибудь корпусе электрических шкафчиков (не это официально запрещено, но теоретически лучще чем ничего).

Если вы используете такое оборудование, то скорее всего вы будете не на стационарном рабочем месте. Если не на стационарном рабочем месте, то вам придётся выписывать наряд-допуск и один из работников, который подключает такое оборудование должен иметь гр по ЭБ не ниже II

Если это помещение НЕ относится к помещениям повышенной опасности, а заземляющая жила есть внутри кабеля (например как у дрели), т.е, вы просто втыкаете вилку в розетку (с заземлением) то II группа не требуется