Размещение оборудования, входящего в состав ХОПО? Расстояние от оборудования?

ИВ
Опубликовано 10 дек. 2024 г.

Добрый день, подскажите пожалуйста, если установить оборудование и не соблюсти расстояние от стены или колонны до оборудования. Какое расстояние должно соблюдаться? Кроме как в приказе №833 о расстоянии в 0,9 м до колонн и 1,0 м до стены, больше не чего не нашёл. Но расстояние до одной колонны 8 см!!! Оборудование уже заказано!!!

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (2)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
Реутова Юлия
Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp✓ Эксперт решения
11 дек. 2024 г.· #2

⮑ Иван Здравствуйте!

Так как это приказ Минтруда, то и ответственность будет по КоАП 5.27.1.

Но так как это ОПО, то возникает вопрос: где проект? Он должен соответствовать государственным требованиям. А за это на ОПО могут деятельность приостановить по результатам авторского надзора (если проект есть), ну и если его нет тем более.

KA
11 дек. 2024 г.· #3

⮑ Иван Здравствуйте! Юлия права, все вновь установленное оборудование на ОПО должно устанавливаться согласно планировки с подписями согласующих служб и отделов согласно нормативных актов и приказов. Иначе первая проверка РТН выявив отсутствие планировки на размещение оборудования влечет наложение штрафных санкций в плоть до остановки деятельности на 90 суток.