как определить необходимое количество огнетушителей?

ghj345678
Опубликовано 5 дек. 2024 г.

С последними изменением нормативных документов в области пожарной безопасности, исчез простой и понятный способ определить необходимое количество огнетушителей н объект. Специалисты местного МЧС со ссылкой на п.400 Правил противопожарного режима в Российской Федерации и Приложение N 1 (Нормы обеспечения переносными огнетушителями объектов защиты в зависимости от их категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и класса пожара) считают, что в небольшом ортопедическом салоне (100кв.м, 2 продавца-консультатнта) должно быть не менее 2-х огнетушителей. Смешно и грустно, но доказать абсурдность невозможно.

Поделитесь аргументированным мнением , а лучше ссылками на пункты нормативных документов, какими критериями следует руководствоваться для определения количества огнетушителей.

Ответы (6)

Анастасия
5 дек. 2024 г.· #2

Все правильно подсказывают, а вам кажется это абсурдно маленьким количеством или большим?)

«Не менее двух»

Сергей Пронин
5 дек. 2024 г.· #3

⮑ ghj345678

мы даже в бытовку строительную 2 ставим)) на случай если один не сработает)

Ann
5 дек. 2024 г.· #4

я тоже думаю, что они правильно говорят. если учитывать, что от ближайшего огнетушителя до предполагаемого очага возгорания должно быть не менее 20-30м2, то поделите ваши 100м2 пополам, и на каждую сторону поставьте по 1 огнетушителю. Думаю, что двух ОП 5 вам будет достаточно. ГОСТ Р 59641-2021, СП 9.13130.2009 - п 4.2, пп. 4.2.4.

Владимир Беликов
5 дек. 2024 г.· #5
  1. Неофициальный, но действенный способ определить, сколько огнетушителей должно быть в помещении – приобрести их из расчета 1 кг огнетушащего вещества на каждые 25 кв. м обслуживаемой площади. 2. В любом случае, согласно п.400 ППР-1479 на каждом этаже общественного здания или зданьица (и не важно какой он площади) должно быть не менее двух переносных огнетушителей......Отсюда и исходите..... А если хотите подойти с научной точки зрения:
    rascet-ognetusitelei.pdf
    1MB
    А можете в поисковике набрать "Программа расчёта огнетушителей онлайн".... Свои данные по помещению введете и будет Вам ответ.
Стасия
5 дек. 2024 г.· #6

Рассчитывала из расчета не менее 1 огнетушителя типа ОП-5 на 50 квадратов, но не менее двух. И чтоб от одного до другого не менее 20 метров

ОЛ
6 дек. 2024 г.· #7

⮑ ghj345678 С последними изменением нормативных документов в области пожарной безопасности, исчез простой и понятный способ определить необходимое количество огнетушителей н объект.

Этот способ исчез еще в 2016 году, еще при обновлении 390го постановления.

Насчет остального вам уже коллеги ответили и дали нормативку.

Ваша минималка скорее всего - это два огнетушителя ОП-4 с рангом не ниже 2А. Цена вопроса 1-2 т.р.

И это совсем немного, на 100 квадратах они легко могут потеряться так, что не найдете.

У меня в клиентских зонах на 30 квадратов посетители не сразу видят огнетушитель стоящий на входе. А мозг при этом операционистам выносят, что мы не думаем об их безопасности, даже огнетушителя нет!

Ваш ответ