← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#пожарный шкаф

Зашивка пожарных шкафов?

ВЛ
Опубликовано 2 дек. 2024 г.

Добрый день! Нужно ли зашивать пожарные шкафы в короб, находящиеся в коридорах (на путях эвакуации)Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Ответы (4)

ОЛ
2 дек. 2024 г.· #2

⮑ Владимир

Из фото не понятно, что значит зашить?

Оставить одни дверцы снаружи или полностью зашить?

Graton
2 дек. 2024 г.· #3

нет, не нужно.

IlyaAp36
2 дек. 2024 г.· #4

п. 50 ППР 1479

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

Владимир Беликов
2 дек. 2024 г.· #5

ДА ГЛАВНОЕ!!!!!!, чтобы, как пишут в МЧСных букварях:"Пожарный шкаф должен быть органично вписан в интерьер здания или помещения так, чтобы лестничная клетка, коридор или проход, где он установлен, не оказались перегороженными или загроможденными. Для шкафов приставного и навесного типа показатель глубины не может быть больше 0,3 м."Это требование предусмотрено ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»....... Как говорится, к слову: Минимальная ширина прохода по пожарной безопасности согласно своду правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.4.3.3):

1,2 м — для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек;

0,7 м — для проходов к одиночным рабочим местам;

1,0 м — во всех остальных случаях....... Также минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м.