← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#административно-технический персонал

Как правильно присвоить группу по ЭБ?

Опубликовано 27 нояб. 2024 г.

Перевелся к нам работник. Раньше был главным инженером и ответственным за Эл хозяйство, но группа у него административно-техническая 4 до 1000Вт.

У нас он начальник тех. отдела. Мне ему нужно присвоить адм-техн. персонал 5 гр до и свыше 1000 Вт.

Подскажите как правильно это сделать?

Ответы (5)

27 нояб. 2024 г.· #2

Вообще есть п. 2.3 ПОТЭЭ

При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В, работнику нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше III. Но шанс , что кто-либо когда-то будет проверять эти формальности нулевой.

Поэтому, если у вас есть своя комиссия и ее состав позволяет присваивать 5 гр в электроустановках до и выше 1000В, то и организуйте проверку знаний сразу на 5 группу. Либо Ростехнадзор если проблемы со своей комиссией.

УЛ
27 нояб. 2024 г.· #3

Ему нужно начинать присваивать с 3 группы. с 4 до 1000, на 5 выше 1000 сразу ни как не перейти.

May DayЭксперт
27 нояб. 2024 г.· #4

⮑ Wellona

Официальный порядок действий имея комиссию по проверки знания с группами V до и выше 1000 В:

  1. Провести внеочередную проверку знания и присвоить АТП III выше 1000 В (сразу на IV с "до" на "выше" 1000 В нельзя).
  2. Подождать несколько месяцев в зависимости от его образования (например 3 месяца)
  3. Провести внеочередную проверку знания и присвоить АТП IV выше 1000 В.
  4. Подождать несколько месяцев в зависимости от его образования (например 3 месяца)
  5. Провести внеочередную проверку знания и присвоить АТП V выше 1000 В.

Не официальный порядок (жульнический, мошеннический, мой любимый, конечно же ни разу не пользовался и не знаю кто пользовался) через РТН:

  1. Воспользоваться платными услугами обучающего центра занимающегося коррупционной деятельностью (осуждаю, но не от всего сердца).
  2. Подождать 1-3 месяца и съездить ногами, куда отравит УЦ в "какой надо" РТН, скорее всего в другой город, где его ждут и он точно сдаст сразу на АТП V выше 1000 В.
DSPЭксперт
27 нояб. 2024 г.· #5

⮑ Wellona судя по всему, вы мало что понимаете в электробезопасности, не работаете в этом направлении ))) Без обид. Но СОТ и не должен это понимать и тем более делать, для этого есть специально обученные люди - например, главный энергетик. Неважно, кем он был раньше, теперь он у вас. Предыдущая группа по ЭБ (если она была присвоена легитимной комиссией на прошлом предприятии, либо он сдавал экзамены в РТН), пригодится ему для подтверждения, для начала. Потом всё, как описали коллеги выше - сначала сдаёт экзамены на 3 до и выше 1000 В (не Вт), потом на 4 до и выше 1000 В и потом на 5.

Могу ошибаться, но, по-моему, сейчас 5 до и выше 1000 В только в Ростехнадзоре. Хотя, интернет пишет разное по этому поводу.

29 нояб. 2024 г.· #6

я, по необходимости, отправила в РТН рабочего по обслуживанию зданий для получения сначала 2й, потом, причем недавно, сдал легко на 3ю группу по ЭБ до 1000В, сейчас рабочего перевели в электрики. Учреждение доп.образования для детей. Как мне поступить в этом случае? Понятно, что удостоверение поменяю на новую должность, а вот группу? У нас напряжение выше 0,4 нет. Оставить 3гр. по ЭБ до 1000В или пусть будет до и выше 1000В? Хорошо бы, конечно и 4ю дать, что бы хотя бы поводил инструктаж на 1ю группу...нет у меня таких совсем. А ответственным сделать не могу нет такой ИТР должности.

Ваш ответ