← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#2 группа по электробезопасности

Какой вид проверки знаний по электробезопасности?

ТА
Опубликовано 19 нояб. 2024 г.

Работник- пенсионер для перерасчета пенсии увольнялся на две недели. Раз это новый прием, значит все проводим по новому. При проверке знаний по электробезопасности правильнее будет выписать новое удостоверение и в столбце "причина проверки" написать - первичная или в старом удостоверении написать "внеочередная"?

Ответы (3)

ЛЮ
19 нояб. 2024 г.· #2

⮑ Татьяна АРТКАП через увольнение, тогда первичное

DSP
DSPЭксперт
19 нояб. 2024 г.· #3

⮑ Татьяна АРТКАП я бы вообще ничего не делал. Пусть ходит с действующим удостоверением.

May Day
May DayЭксперт
19 нояб. 2024 г.· #4

⮑ Татьяна АРТКАП подтверждаете знания заступившего работника вы внеочередной проверкой. Первичная - это если бы группы по ЭБ вообще не было.

В вашем случае в тоже удостоверение можно вписать "внеоч". Еслиб он пришёл из другой организации, то нужно было бы делать другое удостоверение потому что в нём печать организации. И подпись руководителя или ответственного за электрохозяйство.