Видел на форуме уже этот вопрос и ответы, но что-то не нашёл.
Вопрос такой: нужно ли совместителю сдавать тесты в РТН на 2 (3) группу ЭБ, на теплоустановки (потребители), если по основному месту работы он уже сдавал всё это и имеет корочки? На обеих работах одни и те же функции.
Ответы (2)
Если открыть п.44 приказа Минэнерго от 12 августа 2022 г. N 811 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ": "По решению руководителя или иного должностного лица потребителя, уполномоченного в соответствии с пунктом 41 Правил, проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, допускается не проводить при одновременном выполнении следующих условий: 1. С даты проверки знаний работника по месту основной работы, связанной с эксплуатацией электроустановок, прошло не более 6 месяцев. 2.Энергоемкость электроустановок и их сложность у потребителя, у которого работник трудится по совместительству, не выше, чем по месту основной работы такого работника".